Сталкивался ли кто? Стоит ATV312 3 кВт и ЭД 1,5 * 1500 об/мин, установленная частота 15 ГЦ. ЭД не может провернуться, а ЧП не уходит в ошибку. Возможно ли как то отслеживать вращается ли ротор или нет и уводить ЧП в ошибку? После изучения мануала ответ не нашел.
rlz
Цитата(Xavian @ 7.3.2019, 10:47) *
Сталкивался ли кто? Стоит ATV312 3 кВт и ЭД 1,5 * 1500 об/мин, установленная частота 15 ГЦ. ЭД не может провернуться, а ЧП не уходит в ошибку. Возможно ли как то отслеживать вращается ли ротор или нет и уводить ЧП в ошибку? После изучения мануала ответ не нашел.

Какой характер нагрузки на ЭД? Попробуйте векторное управление, но оно не самым лучшим образом работает на низких частотах.
mr_Frodo64
Любой преобразователь, настроенный на свой электромотор с помощью мастера (макроса, визарда и пр), должен априори отслеживать нагрузку мотора и реагировать на ненормальный режим работы. Так что...
pkl58
Цитата
Сталкивался ли кто? Стоит ATV312 3 кВт и ЭД 1,5 * 1500 об/мин, установленная частота 15 ГЦ. ЭД не может провернуться, а ЧП не уходит в ошибку. Возможно ли как то отслеживать вращается ли ротор или нет и уводить ЧП в ошибку? После изучения мануала ответ не нашел.
.
Ток ПЧ при этом каков? Как вариант - снизить аварийную уставку тока ПЧ до необходимого значения.