Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СП 118.13330.2012*
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
BIONDER
Прошу совета.

8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми).

Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?
timofeyprof
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.
dvortsov
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 1:32) *
Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?

Смотря что за помещение. Для ДОО СанПиН и СП никто не отменял. А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями или воздушным отоплением.
timofeyprof
Цитата(dvortsov @ 20.3.2019, 20:50) *
А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями.


а как же санпин?
dvortsov
Цитата(timofeyprof @ 21.3.2019, 4:07) *

Согласен, выразился некорректно! Водяными потолочными лучистыми панелями, о как! Ну а то что у нас в нормах через пункт бред написан - к сожалению проза жизни.
BIONDER
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18) *
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.

И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола?

Цитата(dvortsov @ 20.3.2019, 19:50) *
Смотря что за помещение. Для ДОО СанПиН и СП никто не отменял. А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями или воздушным отоплением.

blink.gif ???
Мдя.
ИК в ДОО запрещено, да и вообще греть пол ИК это сильно. Воздухом это вообще сильно, это уже новый уровень менеджера Роскосмоса ). Пропускать горячий воздух в пустотах плит перекрытия? laugh.gif
dvortsov
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 17:03) *
И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола?
ИК в ДОО запрещено, да и вообще греть пол ИК это сильно. Воздухом это вообще сильно, это уже новый уровень менеджера Роскосмоса ). Пропускать горячий воздух в пустотах плит перекрытия? laugh.gif

Написано мутно, но вроде как все согласны что запрещены электрические ИК обогреватели. Потолочные панели водяного отопления можно использовать, ну по нашему мнению естественно, как там чиновники решат - еще вопрос. Но это нормальное решение, посмотрите методички, Зендер например, там все расписано. А горячий воздух в пустотах это конечно круто, но можно, например, просто подогретый приток с потолка направленной струей на пол подавать.
ИОВ
Цитата(BIONDER @ 20.3.2019, 17:32) *
Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?

А в чём проблема? Вариант с устройством тёплого пола не запрещён. Возможные условия и вариант утепления конструкции пола подробно описаны в посте 2.

Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 9:03) *
И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола?

За Вами только соответствующий теплотехнический расчёт и задание для АР
BIONDER
Цитата(dvortsov @ 21.3.2019, 10:03) *
Написано мутно, но вроде как все согласны что запрещены электрические ИК обогреватели. Потолочные панели водяного отопления можно использовать, ну по нашему мнению естественно, как там чиновники решат - еще вопрос.
Но это нормальное решение, посмотрите методички, Зендер например, там все расписано.

А горячий воздух в пустотах это конечно круто, но можно, например, просто подогретый приток с потолка направленной струей на пол подавать.


1.
СанПиН
8.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.
С зендером знаком, С такими высотами потолков...

2. С потолков на пол mellow.gif Наверное будет удобно головы сушить после бассейна. Оп, и сухо. Или можно игровые сразу с сушильными камерами объеденить.

За что Вы так детей не любите?

Цитата(ИОВ @ 21.3.2019, 11:23) *
За Вами только соответствующий теплотехнический расчёт и задание для АР

АРы нет (. А если есть, то они недосягаемы.
Интересно какое утепление должно быть при +23с в помещении пол +22С? Подвал возьмем +10С.
У меня получилось грубо 300 мм роквула.
ИОВ
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 18:06) *
АРы нет (. А если есть, то они недосягаемы.
Интересно какое утепление должно быть при +23с в помещении пол +22С? Подвал возьмем +10С.
У меня получилось грубо 300 мм роквула.

Зачем доводить ситуацию до абсурда? Вам уже справедливо ответили
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18) *
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.

Т.е. в Вашем случае следует предусматривать устройство тёплого пола.
BIONDER
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18) *
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.

В Москве таких нет.

Всем спасибо, немного ситуация прояснилась. В общем над холодными техподпольями делаем в групповых ТП, без вариантов.
dvortsov
Цитата(BIONDER @ 22.3.2019, 3:43) *
. В общем над холодными техподпольями делаем в групповых ТП, без вариантов.

Так это всё-таки детсад. Сразу бы сказали, там и обсуждать нечего. Требование по теплым полам есть и в СанПиН и в СП 252 есть.
ИОВ
Цитата(dvortsov @ 21.3.2019, 23:20) *
Так это всё-таки детсад. Сразу бы сказали, там и обсуждать нечего. Требование по теплым полам есть и в СанПиН и в СП 252 есть.

ТС уже в 1-ом посте привёл пункт для ДОО - так что срвзу и сказал. smile.gif
Подскажите, пжл, пункт в СанПин.
По поводу СП 252 - там такое указание:
Цитата
9.2.6...
Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

А в СП 118:
Цитата
8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или предусматривать их обогреваемыми).

Видите разницу в формулировках? Т.о. имеем отличающиеся формулировки в параллельно действующих нормах. При этом, п. 8.4 СП 118 является обязательным по ПП РФ № 1521.
BIONDER
Если есть разные требования, то обязаны выполнять все. Или наиболее строгие.
ИОВ
Цитата(BIONDER @ 22.3.2019, 9:39) *
Если есть разные требования, то обязаны выполнять все. Или наиболее строгие.

Вы прочтите внимательно обе формулировки - получается, что в СП 252 указание касается только перечисленных помещений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
dvortsov
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 15:39) *
ТС уже в 1-ом посте привёл пункт для ДОО - так что срвзу и сказал. smile.gif

Да там до кучи еще медучреждения, затупил я чего-то.

Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 15:39) *
Подскажите, пжл, пункт в СанПин.


Ну тут какбы тож рекомендация: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.5. " ... С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом."

Цитата
9.2.6...
Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Всегда интересовало есть ли какое-то юридическое правило определения к чему относится уточнение при перечислении. Можно же трактовать что для всех помещений на первом этаже, а так же в медпомещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
ИОВ
Цитата(dvortsov @ 22.3.2019, 11:55) *
Всегда интересовало есть ли какое-то юридическое правило определения к чему относится уточнение при перечислении. Можно же трактовать что для всех помещений на первом этаже, а так же в медпомещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Изменённая/действующая редакция п. 8.4 СП 118 полностью соответствует указаниям п. 5.5 СанПин - либо утепление, либо ТП.

Что касается п. 9.2.6 СП 252, то оно из разряда "казнить нельзя помиловать, " т.к. допускает двоякое толкование. При этом следует отметить, что указание для пола в СанПин имеет явно санитарную направленность - и, вдруг, уже нормы проектирования ужесточают указания для части помещений (по моему прочтению). Могу отнести только на счёт лоббирования со стороны заинтересованных производителей оборудования и материалов для ТП. wink.gif
BIONDER
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 10:28) *
Вы прочтите внимательно обе формулировки - получается, что в СП 252 указание касается только перечисленных помещений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Прочтите сначала сами внимательно, потом другим советуйте ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.