Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество ответвлений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
dvortsov
Тоже хочу разобраться в данном вопросе! Поправьте меня если я те в ту степь пойду:
1. ГОСТ Р ЕН 13779-2007 устанавливает нормы нормы классов удельной мощности вентиляторов для каждого типа вентсистем. По типу вентсистемы определяем класс удельной мощности вентиляторов. Для определения (проверки соответствия) класса расчитываем удельную мощность вентилятора.

Без бутылки не разберешься, попробуем на кошках - представим себе плохую сеть:

1. Берем сеть из двух веток:
- сопротивление первой 100 Па требуемый расход 8000 м3/ч;
- сопротивление второй 500 Па требуемый расход 2000 м3/ч;
2. Втыкаем на первую ветку дроссель срезающий 400 Па, чтобы уравнять сопротивления;
3. Получаем рабочую точку вентилятора - 500 Па, 10 000 м3/ч
4. Подбираем вентилятор ВР 85-77-7,1 - в рабочей точке 500Па/10000м3/ч потребляемая мощность около 2,05 кВт.
5. Тогда удельная мощность вентилятора 2050 Вт / 2,78 м3/с = 737 Вт*с/м3
6. По таблице 17 это соответствует классу SPF 3.

Оказывается сеть то вовсе и не плохая, а так, средненькая. =)

Так чтоли ?! blink.gif
Московко Ю.Г.
К сожалению не смог вовремя ответить.
1. Удельная мощность вентилятора определяется по "суммарному" КПД вентилятора, то есть из КПД вентилятора х на КПД электродвигателя, то есть примерно 0,68х0,75= 0,51. Из электросети вентилятор будет потреблять примерно 2,05/ 0,75= 2,73 кВт.
Тогда РЕАЛЬНАЯ удельная мощность вентилятора будет равна 2,73/2,78= 982 Вт с/м3.
То есть уже на 33% ХУЖЕ.
Попадает уже в худший в класс.
Это т.называемый пассивный метод воздействия на систему.
Вводятся потери на дросселе равные 400 х 8 000/ 3600= 889 кВт. Или из сети 889/ 0,51= 1,74 кВт.
Это прямые потери мощности.
2. Есть т. называемый активный метод, где вносится дополнительный вентилятор.
Основной вентилятор имеет мощность 100 х 10 000 / (3600 х 0,68)= 0,408 кВт. Потребляет из сети 0,408/0,75= 0,544 кВт.
Дополнительный вентилятор врезается там, где имеет место нулевое давление во второй ветви. Его потребляемая мощность равна: 500 х 2000 / (3600х0,68)= 0,408 кВт., а из сети 0,408/ 0,75=0,544 кВт.
Суммарная потребляемая мощность из сети 0,544+0,544=1,09.
Удельная потребляемая мощность системы 1,09/2?78= 392 Вт с/м3.
Разница примерно в 3 раза, в пользу активной системы.
cpt
Вот тут хорошее описание как повысить эффективность системы https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4359

ой и автор тоже тут в теме smile.gif

А ещё применение ЕС двигателей даёт огромный прирост эффективности

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вариант 1: 410/0,222=1845 Вт*с/м3
Вариант 2: 213/0,222=958,5 Вт*с/м3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.