Добрый день люди добрые. Помогите разобраться. При первом запуске чиллера вылезла ошибка Ee003 pump 1 fault. Контроллер Siemens. Циркуляция теплоносителей осуществляется за счёт гидромодулей. С ними вроде бы все в порядке.
Что может значить данная ошибка? Ошибка масляного насоса 1?
Естественно ошибка не сбрасывается и не удаляется. Заранее спасибо
Дима1973
На WDH SL2 где стоят POL687 с блоком расширения 985 EE003 - Тепловая защита насоса P1. Приходит на дискретный вход POL687 T13DL2. Сброс аварии - ручной. Но это на SL2.
Volander
Цитата(magicsar @ 5.4.2019, 15:19) *
Добрый день люди добрые. Помогите разобраться. При первом запуске чиллера вылезла ошибка Ee003 pump 1 fault. Контроллер Siemens. Циркуляция теплоносителей осуществляется за счёт гидромодулей. С ними вроде бы все в порядке.
Что может значить данная ошибка? Ошибка масляного насоса 1?
Естественно ошибка не сбрасывается и не удаляется. Заранее спасибо

Смотрим по схеме куда приходит сигнал аварии работы насоса в контроллер чиллера. Вариантов два: либо где-то потерялся эл. контакт, либо "умер" цифровой вход аварии насоса.