Damir.2012
Добрый день!
Для настройки VLT Micro FC51 приходится питание, вместо 380в подключать 220в.
Сразу выдаёт W8, и затем FL8 - низкий уровень напряжения цепи постоянного тока выпрямителя.
При этом настраивать не мешает, но хотелось бы запустить движок, прежде, чем вывозить на объект.
Как исправить ошибку?
helpsmilie.gif
stscat
Очень просто - подключить к 380В
pkl58
На столе, при отсутствии сети 380 В использую трансформатор 380/220. Для настройки хватает.
Damir.2012
Вопрос в другом - частотник для работы в 380в и 220в, но при однофазном питании отказывается работать!
thumbdown.gif
LordN
Цитата(Damir.2012 @ 10.4.2019, 21:05) *
Вопрос в другом - частотник для работы в 380в и 220в, но при однофазном питании отказывается работать!
thumbdown.gif

что это за частотник такой? rolleyes.gif

среди 51х я такого не знаю..
Damir.2012
До этих экземпляров, нормально подключались и на 380в и на 220в!
rolleyes.gif
LordN
не надо фоток разъемов, шильд фотайте, модель какая?
Damir.2012
bestbook.gif
pkl58
Так написано на шильдике 3х380. С чего бы ему работать на 1х220?
LordN
Цитата(pkl58 @ 11.4.2019, 14:35) *
Так написано на шильдике 3х380. С чего бы ему работать на 1х220?

+100500
Damir.2012
Если в паспорте написано, что может и 380в и 220в.
Если в разъёме указано переключение на два вида питания.
Получается...
pkl58
Именно эта модель может работать и на 220 и 380? Или эта серия? И об этом явно указано в паспорте ПЧ? Немного разные понятия" модель и серия" На моей практике только один раз попадался ПЧ который может работать и на 3х380 и на 1х220. Но об этом явно было указано на шильдике.
Vasiliy
Я понял, уважаемый Damir.2012 увидел на картинке с указанного сайта, FC51 в подключении на 220 и решил что FC51 так работает. Прав?
Damir.2012
Картинка для наглядности, а двойное подключение указанно в паспорте частотника!
Тем более настройки доступны при подключении через 220в...
cool.gif
narkom
4-58 Missing Motor Phase
Function
[0] Off
*[1] On
Vasiliy
Есть варианты с подключением от 1 фазы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ваш вариант 132F0022 на 3х380-480
Kotlovoy
Цитата(Damir.2012 @ 11.4.2019, 12:23) *
Если в паспорте написано, что может и 380в и 220в.
Если в разъёме указано переключение на два вида питания.
Получается...

Вы уж тогда приведите ссылку на эту данные паспорта. Там речь идёт о разных моделях.
А на крышке надпись ниочём. Просто в одной прессформе льют крышки для разных модификаций. Прессформы они дорогие, незачем две разных делать.
Есть способ заставить работать трёхфазный частотник от однофазной цепи, но он вам не понравится. Запитать его от автотрансформатора 220/380. Двигатель на 380 вольт. Но придётся в несколько раз увеличить ёмкость конденсаторов в звене постоянного тока. Подключить дополнительные конденсаторы к клеммам + и - звена постоянного тока.
Я так делал, правда, с частотником другого производителя. Просто знакомый купил довольно дорогой рейсмусовый станок, а оказалось, что он на три фазы. Подвести три фазы не было технической возможности. Вот и пришлось химичить.
LordN
тема закрыта, автору - учиться учиться и еще раз учиться.