VasiliAK
11.4.2019, 13:00
Добрый день, покажите пожалуйста как раздать холод без ощущения сквозняка?
офисное пространство, высота потолка 3-3,5 метра. офис напичкан вплотную людьми сидящими в "квадратах" по 4 человека на столе разделенного перегородками. 30 чел на 70 м2. вентиляции нет (знаю что плохо, но это пока факт)
единственное решение из доступных пока это каналки 12-18 BTU . но как раздать с них воздух без сквозняка?
Бывало даже в потолок переворачивали диффузоры чтобы уменьшить сковзняк от них.
уверен решение есть, просто я его еще не видел. может подскажите где искать где копать. Проекта нет и местные проектировщики все равно не смогут решить этот вопрос
подскажите пожалуйста какого типа воздухораспределитель подойдет для раздачи с верху воздуха с небольшой высоты и над рабочими местами?
Skaramush
11.4.2019, 13:12
Как один из вариантов - низкоскоростные ВР. Проще говоря - перфорация.
zaharov63
11.4.2019, 13:20
Предпочитаю, когда есть возможность как то в последствии регулировать. Поэтому типа 1ВПТ.
Skaramush
11.4.2019, 13:21
Дополнение.
Чудес не бывает и платой за низкие скорости и быстрое перемешивание/падение скорости будет размер (эффективная площадь).
Допускаю, что сработают эжекционные устройства (есть ряд специализированных ВР с нескольким разнонапраленными и взаимогасящимися струями), но любой вариант надо считать.
И есть много случаев, когда вентиляционно проблема не решается в принципе. Нужно рассаживать людей. Всё, что получится - добиться минимального ущерба. Но не комфорта. Ещё раз повторю, нужно считать.
VasiliAK
11.4.2019, 13:22
а если опят диффузор на потолок направить? понимаю что не эффективно плиту охлаждать, но может это будет чуть лучше?
Skaramush
11.4.2019, 13:25
Цитата(zaharov63 @ 11.4.2019, 14:20)

Предпочитаю, когда есть возможность как то в последствии регулировать. Поэтому типа 1ВПТ.
Возможно. Как один из названных вариантов. Опять смотря по расстояниям до РЗ.
Цитата(VasiliAK @ 11.4.2019, 14:22)

а если опят диффузор на потолок направить? понимаю что не эффективно плиту охлаждать, но может это будет чуть лучше?
1. О каком ВР тут идёт речь? О "диффузоре вообще"? Тогда ответа нет. Поставите таким образом, к примеру, сопловой - не добьётесь результата. И не упускайте то, что у Вас серьёзная разница температур в струе и в РЗ. Которую тоже надо уменьшить до приемлемой величины.
Цитата(VasiliAK @ 11.4.2019, 13:00)

Добрый день, покажите пожалуйста как раздать холод без ощущения сквозняка?
офисное пространство, высота потолка 3-3,5 метра. офис напичкан вплотную людьми сидящими в "квадратах" по 4 человека на столе разделенного перегородками. 30 чел на 70 м2. вентиляции нет (знаю что плохо, но это пока факт)
единственное решение из доступных пока это каналки 12-18 BTU . но как раздать с них воздух без сквозняка?
Бывало даже в потолок переворачивали диффузоры чтобы уменьшить сковзняк от них.
уверен решение есть, просто я его еще не видел. может подскажите где искать где копать. Проекта нет и местные проектировщики все равно не смогут решить этот вопрос
подскажите пожалуйста какого типа воздухораспределитель подойдет для раздачи с верху воздуха с небольшой высоты и над рабочими местами?
А если попробовать текстильные перфорированные воздуховоды?
Дорого, но зато минимальная подвижность.
Alex2001
11.4.2019, 13:58
Цитата(VasiliAK @ 11.4.2019, 13:00)

Добрый день, покажите пожалуйста как раздать холод без ощущения сквозняка?
офисное пространство, высота потолка 3-3,5 метра. офис напичкан вплотную людьми сидящими в "квадратах" по 4 человека на столе разделенного перегородками. 30 чел на 70 м2. вентиляции нет (знаю что плохо, но это пока факт)
единственное решение из доступных пока это каналки 12-18 BTU . но как раздать с них воздух без сквозняка?
Бывало даже в потолок переворачивали диффузоры чтобы уменьшить сковзняк от них.
уверен решение есть, просто я его еще не видел. может подскажите где искать где копать. Проекта нет и местные проектировщики все равно не смогут решить этот вопрос
подскажите пожалуйста какого типа воздухораспределитель подойдет для раздачи с верху воздуха с небольшой высоты и над рабочими местами?
Фальш потолок "Армстронг" 600х600 ?
Есть масса решёток с низкой скоростью раздачи.
Недёшево - но работает.
Добиться 0,2 м\сек в РЗ нетривиальная задача при применении кондиционеров.
Обслуживал офисы (кондиционеры и вентиляция) - несколько сотен помещений/кабинетов. 50% претензий летом было : "Нам дует, сделайте что-нибудь."
VasiliAK
11.4.2019, 14:07
армстронга нет открытые пространства. я как то решал вопрос направляя струи в коридор. но здесь и коридора толком нет.
Цитата(Kostia @ 11.4.2019, 14:42)

А если попробовать текстильные перфорированные воздуховоды?
Дорого, но зато минимальная подвижность.
давления у каналки не хватит их надуть. а доп вентилятор шуметь будет
Skaramush
11.4.2019, 14:31
Цитата(Alex2001 @ 11.4.2019, 14:58)

Есть масса решёток с низкой скоростью раздачи.
Нет ни одной. Решётка вообще не предназначена для повышенной эжекции и гашения скорости.
Цитата(VasiliAK @ 11.4.2019, 15:07)

давления у каналки не хватит их надуть. а доп вентилятор шуметь будет
Его не хватит и низкоскоростные. То есть, раз оборудование уже есть, а помещение такое, как оно есть = проблема не решается с приемлемым результатом.
Alex2001
11.4.2019, 14:38
Нет ни одной. Решётка вообще не предназначена для повышенной эжекции и гашения скорости.
Вопрос терминологии... Филологов на сайте...
Надо не скорость "гасить", а
создать комфортные условия в РЗ. Это достигается не только и не столько за счёт "гашения"

скорости.
Skaramush
11.4.2019, 14:45
Цитата(Alex2001 @ 11.4.2019, 15:38)

Нет ни одной. Решётка вообще не предназначена для повышенной эжекции и гашения скорости.
Вопрос терминологии... Филологов на сайте...
Надо не скорость "гасить", а
создать комфортные условия в РЗ. Это достигается не только и не столько за счёт "гашения"

скорости.
В первую очередь, вопрос грамотности инженера.
Второе. Есть большой объём воздуха и большая разница температуры в струе и РЗ. Малое помещение. = Высокая скорость истечения из ВР = превышение параметров в РЗ сразу по двум величинам. Можно хоть миллион смайликов расставлять и звать филологов, но скорость нужно снижать, разницу температур снижать (перемешивать).
Комфортные условия в РЗ это температура, влажность, подвижность. Давайте, создавайте имея высокую скорость на ВР типа "решётка". Поделитесь опытом.
Цитата(Skaramush @ 11.4.2019, 13:21)

Дополнение.
Чудес не бывает и платой за низкие скорости и быстрое перемешивание/падение скорости будет размер (эффективная площадь).
... Ещё раз повторю, нужно считать.
+1
И еще самые "вонючки на счет им дует" сядут под решетку(в любом её "исполнении") или у окна и обязательно так, что б любители свежего воздуха и терпимые к подвижности сидели в зоне позастойней.
Тема извечная и скорее нерешаемая, ибо "Мне дует и плевал я что у вас тут нормативные 0.2 м\с. ДУЕТ!". Есть еще разновидность- "мне ваша стекловата от изоляции за шиворот падает из решеток!!".
zaharov63
11.4.2019, 16:24
Цитата(инж323 @ 11.4.2019, 15:57)

"Мне дует и плевал я что у вас тут нормативные 0.2 м\с. ДУЕТ!".
О.2 м\с при оптимальных и ниже температурах действительно не комфортно. У нас 0,1 требуют.
Кстати, в офисах ведь категория работ 1а?
Требовать то можно, а толку? Это будет еще одним задокументированным пунктом для обозначения скандалов в коллективах сидящих в офисе людей. а обеспечить эти скорости весьма канительно. И без этого скандалить хватает желающих, если набить их как сельдей в бочку. Да и при меньшей плотности чел\кв.м. тоже.
Skaramush
11.4.2019, 16:44
0.2 "в лоб" ещё приемлемо, а те же и даже ниже в затылок - гарантированная причина для дискомфорта и проблем. И выдержать нормальные условия ой как не просто, если вообще возможно.
zaharov63
11.4.2019, 16:45
Цитата(инж323 @ 11.4.2019, 16:29)

Требовать то можно, а толку? Это будет еще одним задокументированным пунктом для обозначения скандалов в коллективах сидящих в офисе людей. а обеспечить эти скорости весьма канительно.
Канительно, а куда денешься. СанПиН в открытом доступе.
С полпинка можно. Только вот "а кто ж даст столько квадратных метров на каждого сотрудника"? Это даже в куллуарах не обсуждаемо- а банду этих посадим вот тут, сколь там квадратов? раскидай столы, что влезли, а значит и сотрудники влезут и пусть конфликтуют по этой теме и сил на конфликты по другим темам не организовывают. А там , где клиенты бывают, там плотность поменьше сделай, типа у нас респектабельный офис, крутой как мы. И отдельно переговорные что б уши не могли греть.
Skaramush
11.4.2019, 16:52
Кратко резюмируя - в стеснённом офисе при работе воздухоохладителей обеспечить комфортные условия "дёшево, легко и просто" это из области строительства поселений на Марсе в следующую пятницу.
VasiliAK
11.4.2019, 18:58
А вариант уйти с фреонп на чиллер? Тогда температура повысится.или мини вентиляторы на подсос воздуха для перемешивания ?
Skaramush
11.4.2019, 19:09
У Вас есть теплоизбытки. Из них расчётный воздухообмен по рабочей разности. Ответ очевиден - уменьшите рабочую разность = увеличите расход = увеличите скорость истечения.
Не, тут другая схема обычно в решении. В Проекте показывают правильное колво сотрудников в офисе, под это колво гонят воздух и холод, а потом ставят столы что б именно они влезли и столько пихают сотрудников и пытаются прежним колвом воздуха и холода решить тему подвижности и духоты. На этапе проекта все пучком и правильно и экспертизу проект проходит, потом СМР и ПНР, и тут появляется еще куча столов и людей в этом помещении и вот тут кто как решает. Кто озвучивает мол кому душно, тот идет в кадры оформлять увольнение, кто сомневается, тот довольствуется тем что есть у нас, а очередь желающих "стоит в три ряда до метро". Так что для ПИР решения одни, а в реалиях совсем другие. Тут и сплитам приделывают козырьки, что холод не падал сидящему за шиворот впрямую, и как только не делают.Но в проекте совсем по другому.
Цитата(VasiliAK @ 11.4.2019, 13:00)

вентиляции нет (знаю что плохо, но это пока факт)
Такой простой вопрос....
А зачем там охлаждение, если через пару тройку часов
все 30 человек просто задохнутся?
ПДК по СО2 уже через час в 1,5-2 раза будет выше разовой нормы.
Как по мне хоть какая-то вентиляция даст больше комфорта чем охлаждение.
ПС мнение дилетанта :-)
ОВ странная штука, люди находят проблему там где ее и быть не может. Если для серверных давно решили эту проблему, то для прочих помещений она существует, зато читать весело. Есть такая штука - натяжные потолки. Хочешь, за потолком гоняй воздух с т-рой до точки росы в помешении, а хочешь ставь натяжные потолки с перфорацией. Кстати, металлические изделия для подвесных потолков с перфорацией тоже имеются в свободной продаже.
Цитата(Banned @ 11.4.2019, 21:28)

Кстати, металлические изделия для подвесных потолков с перфорацией тоже имеются в свободной продаже.
До кучи туда строители добавят - сэкономят на подвесах, и кирпичами прижмут плитки. В принципе после первого запуска кол-во сотрудников может существенно сократиться.
А Fж.с. проектировщику высчитывать придётся вооружившись образцом, и "линейкой".
Принцип салона самолёта или театра Ла Скала - воздух подаётся регулируемыми мини соплами в лицо каждому. Так что, над каждым столом вертикальный воздуховод с 4 соплами на уровне лица, или с подпола через центр стола на 0,5м выше столешницы с 4 соплами. В самолёте воздух подаётся сверху вниз, в Ла Скала из подлокотников....
Но всё это VasiliAK не подойдёт потому что......не подойдёт, а пройдёт мимо, как всегда.....
Чтобы правильно подобрать ВРУ необходимо знать
- величину расхода воздуха
- температуру воздуха
- уровень мощности шума генерируемый канальником.
Как всегда обсуждается скорость струи в РЗ и не уделяется должного внимания величине температуры приточного воздуха в РЗ. Представьте, что с температурой 18 С ( - 6 К переохлаждение) воздуха со скоростью 0,1 м/сек падает наголову человека - это температурный сквозняк. Допустимое переохлаждение воздуха в направлении струи - -1 К. Поэтому категорически недопустимо использовать схему с вытеснением (перфорированные ВРУ) для раздачи сильно переохлажденного (-12 К на выходе из канальника).
Для раздачи сильно переохлажденного воздуха есть только два варианта - щелевые диффузоры ( дорого но хороший дизайн) и вихревые диффузоры ( менее затратно, но дизайн может не пройти).
Цитата(seeker @ 12.4.2019, 10:27)

Чтобы правильно подобрать ВРУ необходимо знать
всё б хорошо, но если
"30 чел на 70 м2. вентиляции нет "- тут без разницы что знать и что не знать.
а так то по вашему сообщению нет возражений.
Зачем обсуждать что все знают?! Показал бы кто то проект с нагрузкой 2.3 человека на 70м2.
А если попробовать снять часть нагрузки холодными балками?
У них от холодного потолка ступор, а тут балки. Реакция непредсказуема.
Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Один вихрево
Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Это - диагноз? Может получить информацию о количестве воздуха. И воспользоваться информацией, что один вихревой диффузор может раздавать до 750.. 800 м3/ч. А расстояние между диффузора д.б. около 2 м. Т.е. примерно на один диффузор нужно 2,5х2,5 = 6,25 м2. На 70 м2 можно разместить около 10 шт диффузоров и раздать 8000 м3/ч воздуха. Это - оценка сверху, без учета акустики.
самое простое построить модель воздухораспределения и дать обоснованный ответ можно или нельзя решить этот вопрос.
Skaramush
13.4.2019, 7:27
Цитата(seeker @ 12.4.2019, 19:29)

Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Один вихрево
Ну и что, что 30 чел на 70 м2. Это - диагноз? Может получить информацию о количестве воздуха. И воспользоваться информацией, что один вихревой диффузор может раздавать до 750.. 800 м3/ч. А расстояние между диффузора д.б. около 2 м. Т.е. примерно на один диффузор нужно 2,5х2,5 = 6,25 м2. На 70 м2 можно разместить около 10 шт диффузоров и раздать 8000 м3/ч воздуха. Это - оценка сверху, без учета акустики.
Температура подачи и высота от ВР до рабочей зоны учтена в этом смелом предложении? А что такое подача, даже с небольшим отклонением параметров, со стороны затылка сидящим дамам рассказать?
Перед тем как оценивать параметры комфорта в РЗ ( акустика, скорость, переохлаждение) нужно понять какое количество воздуха надо раздать и, затем, проверить хватит ли поверхности потолка для размещения приточных и вытяжных ВРУ.
А вот самый главный параметр (расход) отсутствует.
берем стол и считаем его площадь? Возьмем 1500 на 600= 0.9 кв.м. Множим на 2, хоть для стула и надо больше ширины чем 0.6 получаем 1.8 кв. метра на одного. Теперь на колво народа? Получим 54 квадрата. К столам проход оставлять будем? Общая зона, типа + стол с принтером или некие шкафы поставить?
Когда станет понятно, что 30 челов невпихиваются на 70 квадратов, если это не риторическое упоминание циферок , да еще и "нет вентиляции" и мол нам холод раздать? Сядьте в свой домашний холодильник, там хоть и +5, но тоже нет притока и задохнитесь там, как в этом офисе. Какая еще на .... комфортная раздача холода? Это не автобус щелястый и с челами на 10-20 минут поездки с систематическим открыванием дверей. И они едут стоя и не работают.
Инж323. Вы объясняете, что с точки зрения обеспечения теплового и газового состава в офисе задача поставлена не корректно. Согласен.
Но вопрос ставился по другому. Какую схему раздачи воздуха и тип ВРУ использовать, чтобы раздать с 70 м2 воздух из канальника?
насчет схемы раздачи- перечтите пост ТСа. А можете и сами спросить у себя, а какие теплоизбытки ассимилируем или "какой расход воздуха" раздаем? И челов это и 30 компов и прочее барахло офиса с теплом.
Так что чисто теоретическое как раздать в тесноте- кому и сколько раздавать вы считаете ненужным уточнением. Да и не будет никто раздавать- люди для этих офисосидельцев вентиляцию делать не хотят, какой еще холод?
Alex2001
13.4.2019, 15:29
По оценке
не более 1800 м3/ч -свежего
около 2500 м3/ч (переохлаждение -10 К) - кондиционированного.
Т.е. обеспечить температурный режим можно, а с газовым составом - труба
Alex2001
13.4.2019, 15:41
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 15:32)

По оценке
не более 1800 м3/ч -свежего
около 2500 м3/ч (переохлаждение -10 К) - кондиционированного.
Т.е. обеспечить температурный режим можно, а с газовым составом - труба
10-и кратный воздухообмен ?
жестоко
Лариса Злотник
13.4.2019, 16:06
Цитата(Skaramush @ 13.4.2019, 7:27)

Температура подачи и высота от ВР до рабочей зоны учтена в этом смелом предложении? А что такое подача, даже с небольшим отклонением параметров, со стороны затылка сидящим дамам рассказать?
Не только дамам, но и
мадамам совершенно непонятно, о чем разговор.
Как это вообще "подать холод", причем безо всякой связи с вентиляцией и кондиционированием ("вентиляции нет"), да при том, что "местные проектировщики все равно не смогут решить этот вопрос".
А кто может решить - какой-то "джамсутстрой" по месту и "по соображению", потому что "уверен решение есть"?
Конечно, решение есть. Даже если не принимать во внимание "30 чел на 70 м2".
Только
надо все рассчитать - тепловыделения, теплоизбытки по периодам года, требуемые воздухообмены, температуру притока, а потом уже проектировать вентиляцию с охлаждением, с учетом нормативных параметров по скорости и температуре. И тогда будет понятно, какие воздухораспределители подбирать, тем более, что их сейчас море разливанное.
Что касается раздачи воздуха для таких условий, то
в промзданиях наиболее подходящими являются панели
ВЭПш. Они позволяют при воздушной нагрузке на 1 м2 4000 м3/ч иметь на расстоянии 1 м от воздухораспределителя скорость воздуха 0.2 м/с. При этом перепад температур воздуха в режиме охлаждения может быть до 10 градусов.
По сравнению с различными видами перфорации здесь эффект от того, что много закрученных струек сбивают скорости друг у друга и формируется общий низкоскоростной поток.
Как раз такое воздухораспределение применялось над рабочими местами конвейерного типа, где сидит много рабочих "плечом к плечу".
Есть и более современные аналоги, например
турбулизирующие воздухораспределители
ПВТ и КВТ от Арктос в нескольких вариантах организации потока воздуха. Они более красивые и подходят для офисов.
Если же требования к скоростям в РЗ совсем жесткие, то используются решения, применяемые при подаче воздуха в окрасочные камеры - т.е. через слой фильтрующего материала, гасящего скорость.
Лариса! А можно вопрос.
Для расчета обеспечения комфортных условий в РЗ нужна следующая информации
- номограммы для расчета подвижности воздуха в РЗ в зависимости от геометрии, расхода и размера диффузора.
- номограммы для расчета переохлаждения в РЗ
- уровни мощности шума, генерируемые ВРУ в зависимости от расхода ( включая спектральные уровни шума)
- падение давления на ВРУ.
Я многократно пытался использовать Арктос, но не хватает данных.
Лариса Злотник
13.4.2019, 16:51
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 17:28)

Лариса! А можно вопрос.
Для расчета обеспечения комфортных условий в РЗ нужна следующая информации
- номограммы для расчета подвижности воздуха в РЗ в зависимости от геометрии, расхода и размера диффузора.
- номограммы для расчета переохлаждения в РЗ
- уровни мощности шума, генерируемые ВРУ в зависимости от расхода ( включая спектральные уровни шума)
- падение давления на ВРУ.
Я многократно пытался использовать Арктос, но не хватает данных.
У Арктос в каталоге по упоминавшимся мной турбулизирующих воздухораспределителях ПВТ и КВТ есть таблица для определения дальнобойности струи, потерь давления, LwA при различной удельной нагрузке для скоростей в потоке 0.2, 0.5, 0.75 м/с для разных схем закрутки потока. Есть и номограммы. Это страницы 175-190 каталога "Производственная программа Арктос".
Подбор ВЭПш ведется по выпуску 0 серии 1.494-38. По этой серии необходимо выдерживать граничные условия по удельной нагрузке на 1 м2 панели для обеспечения нормативной скорости в РЗ и возможной площади (дальнобойности).
Теория закрученных струй не была разработана, использовались данные практических замеров разработчиков - ГПИ Проектпромвентиляция.
Т.е.данных по переохлаждению нет? И спектрального уровня мощности шума тоже нет?
Skaramush
13.4.2019, 17:18
Цитата(Alex2001 @ 13.4.2019, 16:29)

В подтверждение безграмотности инженерной, тащите тупость манагерскую? Браво.
Примеры решения будут?
Цитата(seeker @ 13.4.2019, 18:11)

Т.е.данных по переохлаждению нет? И спектрального уровня мощности шума тоже нет?
Возьмите расчётную прогу Трокса и посмотрите аналоги. Только максимально близкие аналоги. Трокс считает все перечисленные параметры + взаимодействие воздухораспределителей и взаимодействие со стенами.
Skaramush!
У TROX нет диффузоров типа ВПТ. По номограммам я писал именно для АРКТОС. С TROX я работаю лет 20. Каталоги знаю наизусть.
Ларисе!
У Арктоса нет данных по взаимодействию струй межу собой и препятствием.
Пора заканчивать. Из обсуждения проблемы переходим на выяснения компетентности.
Skaramush
13.4.2019, 17:34
У Арктоса, подозреваю, нет и лаборатории, равной Троксу. Отсюда и недостаток данных.
Нет никакого выяснения компетенции. Есть путаница в терминологии и отсутствие ответа по имеющимся решениям такого типа задач "решётками". Приведенный 4АПН у меня на объекте "проскочил" у некоторых арендаторов, несмотря на предупреждения о проблемах. И проблемы имеются в полный рост.
ВПТ также установлены. Как считали сказать не могу, но при высоте установки 3,5 метра и температуре подачи порядка +11 вполне возможно обеспечить комфортные условия и непосредственно под распределителем.
Когда показываю дизайнерам диффузоры типа ВПТ они падают в обморок. В VIP офисах согласовывали ADLR 1 или 2. У АРКТОСа нет побудительных причин обеспечивать свою продукцию технич. информацией. Кстати, в последнее время вижу повсеместное вымывание технической информации у Европейских Производителей. Все переходят на компьютерное представление и убирают каталоги. Например у TROX остались лишь старые варианты каталогов. Поэтому совет у тех у которых они есть берегите.
Лариса Злотник
13.4.2019, 19:22
Цитата
И спектрального уровня мощности шума тоже нет?
Цитата
Ларисе!
У Арктоса нет данных по взаимодействию струй межу собой и препятствием.
Не слишком ли много хотите от местных фирм?
И много где такое найдете? Найдете - используйте. Например тех, у которых девиз "Бесконечные возможности". Конструкции-то одинаковые.
Арктос я просто для примера привела - первый попавшийся под руку каталог.