Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет жесткости воздуховода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
nikki_astana
Здравствуйте, коллеги!

Стоит задача рассчитать жесткость воздуховода. Это наверное вопрос более к конструкторам, возможно кто то и сталкивался.

Буду благодарна любой наводке.

t1red
Цитата(nikki_astana @ 17.4.2019, 12:13) *
Здравствуйте, коллеги!

Стоит задача рассчитать жесткость воздуховода. Это наверное вопрос более к конструкторам, возможно кто то и сталкивался.

Буду благодарна любой наводке.


Назначение? Нет, это вопрос к вентиляционщикам ""

BИ да, вопрос, для чего?

А зачем вообще рассчитывать жесткость в данном случае?

Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К. При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].

t1red
Дальше обычно СТУ, если неординарное)
Я даже еле нашёл 2 мм. железо, кто сделает.
nikki_astana
Цитата(t1red @ 18.4.2019, 1:47) *
Назначение? Нет, это вопрос к вентиляционщикам ""

BИ да, вопрос, для чего?

А зачем вообще рассчитывать жесткость в данном случае?

Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К. При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].



Ты собираемся запускать свой завод, и воздуховоды будут с ребрами жесткости. Вот и стоит необходимость переделать таблицу из приложения под нас. А вот как расчитывать жесткость пока загадка
nikki_astana
Цитата(t1red @ 18.4.2019, 1:47) *
Назначение? Нет, это вопрос к вентиляционщикам ""

BИ да, вопрос, для чего?

А зачем вообще рассчитывать жесткость в данном случае?

Толщину листовой стали для металлических воздуховодов следует принимать по приложению К. При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должна быть не менее 0,8 мм согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].



Ты собираемся запускать свой завод, и воздуховоды будут с ребрами жесткости. Вот и стоит необходимость переделать таблицу из приложения под нас. А вот как расчитывать жесткость пока загадка
karuzo
Поясните что вы понимаете под жесткостью
Параллелограм-фигура нежесткая.... Волосы бывают жесткие и мягкие....
Лариса Злотник
Цитата(nikki_astana @ 18.4.2019, 7:18) *
Ты собираемся запускать свой завод, и воздуховоды будут с ребрами жесткости. Вот и стоит необходимость переделать таблицу из приложения под нас. А вот как расчитывать жесткость пока загадка

Никак не рассчитаете. Воспользуйтесь опытом советских заводов вентзаготовок. У них были собственные ТУ и стандарты предприятия.

Например по стандарту треста Сибпромвентиляция СТП-СПВ-2.12-79 для воздуховодов 500-1000 ребра жесткости в виде зигов по схеме Б, для 1200 из уголка 32х32х4 по схеме В, 1400-2000 из уголка 32х32х4 по схеме Г.

Для каждой схемы свое расположение жесткостей. Для отводов тоже. Оставшиеся от треста управления так и делают до сих пор.

Но так было при тоталитарном режиме. Теперь - рассчитывайте с учетом изменившихся законов природы.
nikki_astana
Цитата(Лариса Злотник @ 18.4.2019, 11:25) *
Никак не рассчитаете. Воспользуйтесь опытом советских заводов вентзаготовок. У них были собственные ТУ и стандарты предприятия.

Например по стандарту треста Сибпромвентиляция СТП-СПВ-2.12-79 для воздуховодов 500-1000 ребра жесткости в виде зигов по схеме Б, для 1200 из уголка 32х32х4 по схеме В, 1400-2000 из уголка 32х32х4 по схеме Г.

Для каждой схемы свое расположение жесткостей. Для отводов тоже. Оставшиеся от треста управления так и делают до сих пор.

Но так было при тоталитарном режиме. Теперь - рассчитывайте с учетом изменившихся законов природы.



Благодарю Вас! Да Вы правы, впереди задача составит ТУ, для этого надо разобраться с этим расчетом о котором слышал мой руководитель и никто кроме)) Буду очень благодарна если поможете)))))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.