Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оформление рабочей документации раздела ТХ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
CoRom
Подскажите пожалуйста, как оформить?

Делаем рабочую документацию на монтаж прибора КИП (расходомер) на существующем паропроводе.

Расходомер указан в спецификации раздела АТХ.

Для монтажа расходомера требуется выполнить отверстие в паропроводе и указать сварной шов (паропровод с штуцером расходомера).

В этом случае обязательно ли делать раздел ТХ с документами ОБ и РЭ (требования ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением»)?

Или достаточно выполнить чертеж Общего вида, где показаны существующий паропровод, расходомер (который входит в раздел АТХ), сам сварной шов, технические требования и общие указания на том же чертеже?
Twonk
Нужно делать отдельный технологический комплект, где указывать монтаж закладных для прибора
CoRom
все закладные к прибору входят в состав раздела АТХ.

Что в разделе ТХ останется: отверстие и сварной шов. Спецификации нет и не требуется.

Зачем делать для этого целый раздел?
Лариса Злотник
Цитата(CoRom @ 4.6.2019, 9:22) *
все закладные к прибору входят в состав раздела АТХ.

Что в разделе ТХ останется: отверстие и сварной шов. Спецификации нет и не требуется.

Зачем делать для этого целый раздел?


Это "где-то там, в горах" закладные входят в АТХ. Вообще-то по всем стандартам СПДС закладные детали для приборов предусматрвиваются в "технологической" части (ТХ, ТМ, ОВ, ВК и прочих). Это всё, что приваривается к трубопроводу или встраивается в оборудование - бобышки, штуцера, расширители, фланцевые соединения.

В АТ.. по ГОСТ 21.408 включается Перечень закладных конструкции, первичных приборов (размещаемых на технологическом, санитарно-техническом и другом оборудовании и коммуникациях). Этот Перечень является заданием соответствующим технологам - какие именно закладные предусмотреть, а там много нюансов (размер, резьба и прочее).

В РМ4-59-95 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. СОСТАВ, ОФОРМЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Пособие к ГОСТ 21.408-93 об закладных много написано, в том числе

Цитата
В перечне приводят обозначение листов основного комплекта рабочих чертежей марок ТХ, OB, BК и других марок, в которых предусмотрены перечисленные в нем закладные конструкции, приборы и средства автоматизации.


Сантехпроект в свое время выпускал толстые рекомендации практически по всем приборам - что включать в "технологию", что в "автоматизацию".

Имеется также куча каталогов на закладные устройства и установочных чертежей, в которых показано, как "автоматчик" должен установить прибор в закладную конструкцию, предусмотренную "технологом".

И подключение импульсной линии расходомера это совсем не "дырка", а бобышка с определенной резьбой, прокладкой и крышкой. Еще и вентиль может быть, да не любой попавшийся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.