Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Толщина вентиляционных труб в зависимости от давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Lourens
Добрый день.
Подскажите где можно посмотреть, или может быть поделитесь личным опытом. Например обычно оцинкованные трубы для обычной вентиляции до 1000 Па беру 0,5 мм до 400 размера, 0,7 мм до 700 размера и выше - 1,0 мм толщина оцинкованой стали. Сейчас есть обьект, где будет давление до 1800 Па, вот и думаю, какая толщина стали должна быть на воздуховодах. Например на ф900 переходить уже на 1,2 мм или оставить 1,0 мм. И т.д.
Например есть труба ф450, туда заходит воздух с давлением 1800 Па, делать ее 1,0 мм или достаточно 0,7 мм. Где то есть какая то литература? Или из личного опыта...
Спасибо
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Вам может помочь СП 60.13330.2016, приложение К. А также тема этого форума
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66695

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.