Индивидуальный жилой дом. Дорогой, хороший. Построен очень качественно. Новое строительство, сейчас приступают к стадии черновой отделки.
Эксплуатируемый подвал высотой 3200 от плиты до плиты. Планируемый пирог отделки пола 120 мм. Имеются канализационные выпуски на высоте примерно 1600 от плиты подвала. Если продолжать считать от плиты подвала, то отметка поверхности грунта примерно 2000. Дом в сосновой роще, поэтому могу предположить, что грунт там песчаный.
В подвале есть прачечная и санузел с унитазом и умывальником. Всё это канализировать нет никаких проблем с помощью сололифтов. Но ест еще трапы в полу, которые для меня канализировать является проблемой, потому что я ОВ-шник и в ВК повидал. как видится, ещё не всё. Собственно поэтому обращаюсь за советом.
Какие я вижу варианты:
1. Уговорить заказчика поднять пол до 270 мм в зоне, где требуется установить трапы. Тогда получится организовать приямок с насосом SOLOLIFT2 C-3 и свести к нему все трапы.
Минус этого решения - ступенька. Поэтому такой вариант мог бы быть в принципе возможным, но маловероятен.
2. Сделать дополнительные выпуски (один или несколько) на уровне плиты. Установить снаружи кессон с дренажным насосом. И из кессона серые стоки в напорном режиме закидывать в колодец поселковой сети.
Недостаток - новые дыры в стенах и довольно дорого. Вокруг фундамента сделан качественный дренаж, поэтому проблема грунтовых вод меня не сильно беспокоит.
3. Сделать выпуски как варианте 2, но слить серые стоки в дренажную систему. Но тут проблема, что если дренаж переполнится я затоплю подвал. Конечно предусмотреть клапаны, которые лет через пять не закроются и всё из этого вытекающее (в данном случае втекающее).
Спасибо, что дочитали.