Fedkov Serg
5.6.2019, 14:35
Добрый день господа!
Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете?
Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35)

Добрый день господа!
Имеется чиллер BlueBox MU Echos A ST1 PS 24 c компрессором Sanyo C-SCP270H38B на R410 фреоне и драйкулер Thermokey WH1250CD/10VQRAFS на гликоле. охлаждают . Смонтирована в 2012 году и по нормальному никогда не работала. Система эта в жаркую погоду не справляется (температура наружного воздуха за 30 градусов и больше бывает, солнце попадает на сам драйкулер). При такой температуре гликоль на выходе имеет температуру 35-39 градусов (показывает контроллер на самом блоке). Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование? 2) Что сделать чтоб система работала (заменить только драйкулер на более мощный или чиллер/драйкулер подобрать мощнее? 3) Если менять то на какое оборудование посоветуете?
Сделать сначала диагностику и правильность подбора всей системы.
Для начала навес над драйкулером хотя бы уберите и установите лист фанеры или еще чего-нибудь между стеной и корпусом драйкулера, чтобы не было перетока воздуха. А также помойте теплообменник драйкулера от тополиного пуха.... а потом уже двигайтесь дальше и грешите на оборудование....
sergot777
5.6.2019, 21:17
если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.)
Сначала надо собрать данные и осмотреть, потом поставить диагноз, потом назначить лечение, потом лечить,
после курса лечения проверить результаты.
Но сначала всегда сбор данных и осмотр/диагностика.
Fedkov Serg
6.6.2019, 6:54
Какие данные надо знать?
Перечень оборудования, проект системы, все что имеет отношение, попробовать найти проектировщика.
Своего рода анамнез.
Цитата(Fedkov Serg @ 5.6.2019, 14:35)

Вопрос: 1) правильно ли подобрано оборудование?
Чтобы это понять/узнать, надо выполнить для этой системы поверочный расчёт потребностей в холоде. Т.е. нужен проектировщик, лучше не имеющий отношения к конторе, являющейся автором проекта.
Fedkov Serg
6.6.2019, 11:48
Цитата(sergot777 @ 5.6.2019, 22:17)

если система не справлялась с новья то скорей всего не хватает мощности и менять все не обязательно можно просто добавить еще небольшой чиллер, а так нужно все померить и посчитать(что бы убедиться в нормальной работе вашего чиллера)...начать с малого, помыть, почистить, заправить фреон по весам как положено..(там фреона немного по виду кг 10-15.)
800 грамм заправка так понимаю
Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48)

800 грамм заправка так понимаю
Наладчики шутники - 800 на один контур.
Подсказываю - холодопроизводительность компрессора (номинальная) 22,4 кВт
Цитата(Fedkov Serg @ 6.6.2019, 11:48)

800 грамм заправка так понимаю
Основные тех. данные стр.53
Fedkov Serg
6.6.2019, 14:32
фанкойл
Fedkov Serg
6.6.2019, 15:08
в помещении №19 должен поддерживаться микроклимат, на это помещение работает фанкойл вышеупомянутый
Fedkov Serg
14.6.2019, 8:17
подрядная организация посмотрела, посчитала и подобрала на замену драйкулер Thermokey WH1263CD8VQRF
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.