Ilyakras
Здраствуйте !
Такая проблема с чиллером Wesper VLH524, при запуске в работу появляются ошибки :

al30 Antifreezing MANUAL RESET
al30a Antifreezing AUTO RESET

фильтр вскрывали смотрели, реле протока исправно, давление в теплообменнике есть.
При этом на панели Pgd отображается RWT 00.0 C
При изменении уставки Antifreezing ниже -2 С ошибки сбрасываются, но чиллер запускается только на тепло
RWT при этом не меняется и всегда остается 00.0
Датчики температуры воды на входе и выходе смотрел, в меню I/O они отображаются
и температура меняется.
Пробовал изменить регулирование на LWT ситуация такая же как и с RWT
SSA
RTFM.
Volander
Если в I/O меню показания датчика отображаются, может быть нужно указать какой аналоговый канал используется для RWT? Правда, я не так сильно разбираюсь в дебрях Carel'овской автоматики..., особенно еще и в Wesper'овской... Возможно, там есть свои ньюансы...
GridMiass
я бы проверил соответствует ли объем проходящего теплоносителя через чиллер. очень похоже что на входе температура теплоносителя выше значения при котором отключаются компрессора, но на выходе из чиллера температура очень низкая.