Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет кольцевого ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ужик
Помогите с гидравлическим расчетов кольцевого ВПВ. не могу понять как считать.
jiexawcr
ну варианта 3:
1. считать как тупиковую, по худшему полукольцу, а кольцо принять как чисто для выполнения требований. минимум расчетов, но перезакладка (труба Ду80 скорее всего будет актуальна, завышенные потери напора)
2. разделить расход по 50% и считать по худшим полукольцам подвод к 1 точке с разных сторон, принять большие потери. (труба будет скорее всего Ду65, но завышенные расчетные потери напора, то есть запас).
3. считать как сложный кольцевой трубопровод. где-то в разделе BTS выкладывал формулу в маткаде для расчета кольцевых трубопроводов. вручную такое рассчитать проблематично (труба скорее всего Ду65 и потери напора будут без запаса, близкие к фактическим).

то есть если нет ограничений финансовых и электрических, то берите по 1 варианту. если жестко ограниченно все или хотите уйти от насосных (при хорошем напоре на вводе), то 3. если что то среднее, то 2.

разница в цене трубы Ду80 и Ду 65 и ее монтажа примерно 10-20%, на 100м 30-50тр, то есть цена вопроса на 100м не более 10тр. расценки примерно с потолка, у вас могут быть другими, но порядок цифр такой.
для насосной чуть больший напор может как увеличивать стоимость насосов, так и уменьшать, в зависимости от рабочей точки и номенклатуры насосов.
ужик
Я правильно понимаю, что мне нужно определить потери в трубопроводах с расходами, которые указаны на схеме. сложить все потери и дольше считать напор на насос.???????????????
jiexawcr
Цитата(ужик @ 3.7.2019, 10:48) *
Я правильно понимаю, что мне нужно определить потери в трубопроводах с расходами, которые указаны на схеме. сложить все потери и дольше считать напор на насос.???????????????

почти все верно, но вот только довести вы должны бы до второй струи (у вас же 2х2,8, то есть рядом стоящие краны), а не какого то ПК на другой ветке, который не будет дотягиваться до условного пожара.
BTS
Цитата(ужик @ 3.7.2019, 10:22) *
Помогите с гидравлическим расчетов кольцевого ВПВ. не могу понять как считать.

Именно такую схему можно посчитать по шаблону расчёта трёхконтурного кольца с двумя расчётными точками, выполненному в бесплатной программе SMath Studio методом решения системы уравнений. https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5
ужик
Цитата(BTS @ 3.7.2019, 14:35) *
Именно такую схему можно посчитать по шаблону расчёта трёхконтурного кольца с двумя расчётными точками, выполненному в бесплатной программе SMath Studio методом решения системы уравнений. https://yadi.sk/d/9tZbJEya3QiYX5


Во вложении нет чертежа на 3-х контурное кольцо, хотелось бы увидеть.
BTS
Цитата(ужик @ 4.7.2019, 14:03) *
Во вложении нет чертежа на 3-х контурное кольцо, хотелось бы увидеть.

Схема есть в файле SMath Studio
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.