Суть вопроса (точнее просьбы о помощи): раньше в небольшие серверные я без затей ставил неинверторные модели сплитов с зимним комплектом и они худо-бедно до -25 С работали как миленькие. Инверторы, к сожалению, не подходят, т.к. при -15 С и ниже их умная автоматика понимает снижение давления фреона в контуре как аварию по низкому давлению и не дает аппарату работать. С недавнего времени неинверторы малой мощности у нас в РБ нельзя официально завезти и растаможить, т.к. они не отвечают показателям энергоэффективности. Про всякие Штульцы даже не начинайте, т.к. для небольшого сервака дохловатой конторы, Штульц - это по деньгам неподъемно. Делать для зимы фрикулинг, используя холодный наружный воздух - разумно и правильно, но при реконструкциях далеко не всегда возможно (да и клиент этого часто не понимает - сверлить большие отверстия, тянуть теплоизолированные воздуховоды и т.д, и т.п...). Что из сплитовой серии можно применять на охлаждение до -25 С? Как вы выкручиваетесь в таких ситуациях? Аркадий