Увидел такое в ИТП. Медные импульсные трубки до и после оборудования присоединены к одному манометру?? Это зачем?? Экономия манометров?? Увеличивается точность измерения или что-то еще?? Возможно ли это по нормативным документам..
Да, иногда делают так - одним манометром меряют давление до и после насос (поочерёдно). И, экономия манометров, и повышение точности - измерения проходят на одном манометре - одинаковая точность измерений.
Цитата(Барабан @ 18.7.2019, 8:28)

повышение точности - измерения проходят на одном манометре
Значительно более точное измерение разности давлений - это главное.
Но ни кто не удивился, что у манометров отсутствуют сифонные трубки, предохраняющие прибор от температурного воздействия. Как правило, нагрев манометра свыше 40 - 50 С приводит к искажению показаний и деформации полой пружины.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Галиев @ 18.7.2019, 15:06)

Но ни кто не удивился, что у манометров отсутствуют сифонные трубки, предохраняющие прибор от температурного воздействия. Как правило, нагрев манометра свыше 40 - 50 С приводит к искажению показаний и деформации полой пружины.
Производители указывают допуски по температуре, и обычно они не 40-50 С, а 150 С.
И ПТЭ ТУ как то косо смотрят на это- оне ж байпасы и там про ИТП раздел п27-34 вроде как при это(9.1.27-9.1.34 или 9.2.27-9.2.34, который именно про ИТП раздел)
А так, да, одним то сподручней- лишнее вранье убирается, хоть и трубок нет)
Цитата(Галиев @ 18.7.2019, 16:06)

Но ни кто не удивился, что у манометров отсутствуют сифонные трубки, предохраняющие прибор от температурного воздействия. Как правило, нагрев манометра свыше 40 - 50 С приводит к искажению показаний и деформации полой пружины.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМанометры не установлены непосредственно на технологическом трубопроводе. Эти длинные ржавые трубки малого диаметра есть импульсные линии, идущие к датчикам давления.
Цитата(keaton @ 18.7.2019, 14:25)

Производители указывают допуски по температуре, и обычно они не 40-50 С, а 150 С.
У Росмa - 150 С, у WIKA - 60 С.
Kotlovoy
18.7.2019, 22:04
Байпас на фильтре - очень удачная идея. И фильтр можно реже чистить...
Цитата(Галиев @ 18.7.2019, 21:56)

У Росмa - 150 С, у WIKA - 60 С.
Вывод? Те, которые на 60 С, следует применять только на холодной воде.
У Вики есть манометры и на 100 и на 200 С.
Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2019, 2:04)

Байпас на фильтре - очень удачная идея. И фильтр можно реже чистить...
ну для безопасности можно обратный клапан добавить.
Цитата(cpt @ 19.7.2019, 9:31)

ну для безопасности можно обратный клапан добавить.
Тогда это уже ни экономия, ни повышение точности)
Цитата(keaton @ 19.7.2019, 13:19)

Тогда это уже ни экономия, ни повышение точности)
на точность не повлияет, а экономия будет на поверках
Цитата(cpt @ 19.7.2019, 11:31)

на точность не повлияет, а экономия будет на поверках
А импульс давления пройдёт через обратный клапан в другую сторону?
Цитата(keaton @ 19.7.2019, 15:20)

А импульс давления пройдёт через обратный клапан в другую сторону?
так кран всё равно надо закрыть вручную
Цитата(keaton @ 19.7.2019, 8:13)

Вывод? Те, которые на 60 С, следует применять только на холодной воде.
У Вики есть манометры и на 100 и на 200 С.
Сплошь и рядом манометры с резьбой М 20/1,5 вкручивают в водопроводные краны с дюймовой резьбой, а Вы предлагаете сортировать на объекте манометры по температурам. При том, что эта градация указана только в паспорте на прибор, которого за давностью лет нет уже на этом свете.
Цитата(Галиев @ 19.7.2019, 11:51)

Сплошь и рядом манометры с резьбой М 20/1,5 вкручивают в водопроводные краны с дюймовой резьбой, а Вы

а мы молотком заколачиваем
Altelega
13.8.2019, 16:11
..и мы с фум-лентой и льном, еще лучше с сантехническим удлинителем
PS в последние годы пошло разнообразие манометров.. с метрической или дюймовой резьбой, с поверкой в 1 год или 2 года..
Цитата(Altelega @ 13.8.2019, 16:11)

..и мы с фум-лентой и льном, еще лучше с сантехническим удлинителем
PS
в последние годы пошло разнообразие манометров.. с метрической или дюймовой резьбой, с поверкой в 1 год или 2 года..
А в 80-х при получении их на склад то все с метрической резьбой сразу переносили в ОГМ и перерезали резьбу на трубную. Но вот с первой поверкой ранее всегда было 2 года, не вспоминается поверок от производителя на 1 год.
Машинист
13.8.2019, 16:48
Пока, слава богу, у нас везде резьбы дюймовые. Крутим на шайбочки, лен и фум не мотаем. Поначалу мотали, потом узрели что на старых узлах везде шайбочки лежат, даже в пустых кранах.
МП-100 не ставим - они стоят год, потом половину выбрасывать приходится. Ставят подрядчики для удешевления - по нынешним правилам в узле манометров штук сорок наберется, при цене изделий в 150 или 270-300 рублей разница получается несколько тыщ. Копейки, но даже на этом экономят. Росмы и Метер-ов 10-го и ранее годов, судя по клеймам, в этом году сдал пачку на поверку - прошли почти все, за исключением одного-двух.
Гы. Брат на контрольные опрессовки таскал с собой поверенный манометр какого-то лохматого года, 65-го чтоли))) Говорит, внушает конкретно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.