Ситуация следующая:
Жилое здание 15 этажей с подвальным помещением.
Соответственно напор на пожаротушение чуть больше 0,45МПа
В СП указано, что свыше 0,45МПа нужно делать раздельные ХПВ и ВПВ.
"Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."
Моё мнение, что цифра 0,45 в данном случае взялась от ограничения давления на сантех приборы, и условной высотой в 15 этажей.
С учётом того, что у жилых квартир стоят редукторы, то можно объединить.
Обоснование:
На это косвенно намекают старые комментарии пожарных по ответам на похожие вопросы
"В соответствии с пп.5.12* и 6.7* СНиП 2.04.01-85* давление в системах хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода перед водоразборной арматурой не должно превышать 4,5 кгс/см (или 45 м вод.ст.). "
Прошу прокомментировать можно ли в данном случае объединить ХПВ и ВПВ и почему да или нет.