Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли врезать расширительный бак в подпитку?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
skbyar
https://upload.akusherstvo.ru/image1695189.jpg

Приветствую, уважаемые форумчане!

Прошу теоретической помощи. Проект котельной. Стоит гидравлическая стрелка (не спрашивайте - нужна ли она тут вообще). Подпитка по проекту врезана в обратку контура потребителя, а расш.бак в обратку котла. Вроде бы система одна, т.к стрелка не теплообменник. Посему монтажники просят врезать расширительный бак прямо в трубу подпитки (она Ду32)
Можно ли так сделать и как будет себя вести гидравлика? Их вариант пока отмел, так как отвечать мне..
tiptop
Цитата(skbyar @ 6.9.2019, 10:06) *
Можно ли так сделать и как будет себя вести гидравлика?

Можно. Давление воды там то же самое, а температура ниже.
Valiko
Врезать-то можно. А хватит ли объема бака для компенсации расширения и от контура котельной и от системы отопления?
Эт (похоже) на косяк. ИМХО
skbyar
Цитата(Valiko @ 6.9.2019, 11:04) *
Врезать-то можно. А хватит ли объема бака для компенсации расширения и от контура котельной и от системы отопления?
Эт (похоже) на косяк. ИМХО


Просто непонятно как будет работать бак, когда включится подпитка или в системе увеличится давление.
Valiko
А что - не понятного?
Давление упало - подпитка (холодной водой, определённый объём). Вода нагрелась, расширилась, давление выросло. Бак должен компенсировать именно этот объём для предотвращения роста давления.
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.9.2019, 11:41) *
Бак должен компенсировать именно этот объём для предотвращения роста давления.

Должен-то, должен... Но МРБ рост давления не предотвращает. rolleyes.gif
Valiko
Мембрана растягивается -объём увеличивается. Давление - снижается, его рост уменьшается (компенсируется). Объём бака (компенсируемый) должен быть подобран правильно.
А иначе - это просто бочка
tiptop
Цитата(Valiko @ 6.9.2019, 12:45) *
А иначе - это просто бочка


Я говорю про мембранный расширительный бак. Он не предотвращает рост давления.
tiptop
Цитата
Можно ли врезать расширительный бак в подпитку?

В общем, можно и нужно.

Непонятно только, почему все насосы стоят в подаче... unsure.gif
awlan
Цитата(tiptop @ 6.9.2019, 19:02) *
Непонятно только, почему все насосы стоят в подаче... unsure.gif


Сетевые понятно - гидрострелка.
А вот котловые лучше переставить, а то котлы вскипятите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.