Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крепление трубопроводов холодоснабжения в шахте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Rishka
Здравствуйте, уважаемые! Только не закидывайте тухлыми помидорами. Вопрос вот в чём. Трубы холодоснабжения расположены в вентшахте, здание 7 этажей, диаметр 100-159, а как их в шахте-то закрепить, они же тяжёлые, надо же опоры тогда, а где и как? Расчёт думаю надо. Да и воздуховоды рядом. В общем не обижайте новичка. Очень нужен совет!
KLOP
Как вариант, либо хомуты под заказ изготавливать, либо специальные деревянные колодки, тоже под заказ. Колодки дешевле, но менее прочны, хомуты обойдуться дороже
инж323
Цитата(Rishka @ Feb 10 2007, 05:51 )
Здравствуйте, уважаемые! Только не закидывайте тухлыми помидорами. Вопрос вот в чём. Трубы холодоснабжения расположены в вентшахте, здание 7 этажей, диаметр 100-159, а как их в шахте-то закрепить, они же тяжёлые, надо же опоры тогда, а где и как? Расчёт думаю надо. Да и воздуховоды рядом. В общем не обижайте новичка. Очень нужен совет!

На перекрытии 1-го этажа обычно монтажники ставят опорную контрукцию на которой стоит весь стояк(получается Н.О.) , а по стояку уже обычные хомуты, чтоб стояк не "гулял".При больших ф проход(см. расстояния между опорами) через этажные перекрытия можно считать "хомутами", т.е. ещё хомуты межэтажные ненужны.
Joker
Возьми металлические хомуты меньшего диаиетра....усилия затяжки хватит что бы удержать трубу....
Rishka
А теперь другой вопрос, а где нужно поставить н.о. - здание 7 этажей. Надо ли ставить их на стояки и если надо, то где? (в середине?). Чиллер наверху
ivan-l-ing
Н.О.