Добрый день! Возник вопрос по идентификации котельной, как опасного производственного объекта:

1. Приложение 1 116 ФЗ с изменениями 16 года теперь гласит, что: "К опасным производственным объектам не относятся:... работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления."
Получается, если котельная работает на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и оборудованием на давлении ниже 0,07МПа, то она больше не ОПО и ее не надо регистрировать в Ростехнадзоре и получать лицензию? Котельная снабжает теплом жилые дома, соцобъекты, у котельной стоит ШРП со среднего на низкого, но оно на балансе Газпрома.

2. Есть проектируемая котельная на 3,0МВт, котлы на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и т.д. Котельная будет снабжать гостиницы, жилые дома и соцобъекты. Источник газоснабжения - газопровод среднего давления 0,3МПА. Правильно ли я понимаю: если мы заходим в котельную средним давлением, ставим ГРУ и редуцируем на низкое, то мы автоматом попадаем в 3 класс опасности, с регистрацией в Ростехнадзоре и получением лицензии на ОПО?

3. Возможно ли избежать попадания в 3 класс опасности, если поставить ШРП со среднего на низкое, отдать его на баланс Газпрому и войти в котельную уже низким давлением?

Буду благодарен за ответы.
Галиев
Цитата(GazRust @ 15.10.2019, 11:51) *
Добрый день! Возник вопрос по идентификации котельной, как опасного производственного объекта:

1. Приложение 1 116 ФЗ с изменениями 16 года теперь гласит, что: "К опасным производственным объектам не относятся:... работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления."
Получается, если котельная работает на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и оборудованием на давлении ниже 0,07МПа, то она больше не ОПО и ее не надо регистрировать в Ростехнадзоре и получать лицензию? Котельная снабжает теплом жилые дома, соцобъекты, у котельной стоит ШРП со среднего на низкого, но оно на балансе Газпрома.

Когда говорят о давлении ниже 0,07 МПа, речь идет о давлении водяного пара, некоторые упертые считают, что эта величина распространяется даже на трубу с холодной водой. Но это так, лирика. Вы правильно подметили, если газ низкого давления, а температура теплоносителя менее 115 С то не ОПО.
Цитата(GazRust @ 15.10.2019, 11:51) *
2. Есть проектируемая котельная на 3,0МВт, котлы на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и т.д. Котельная будет снабжать гостиницы, жилые дома и соцобъекты. Источник газоснабжения - газопровод среднего давления 0,3МПА. Правильно ли я понимаю: если мы заходим в котельную средним давлением, ставим ГРУ и редуцируем на низкое, то мы автоматом попадаем в 3 класс опасности, с регистрацией в Ростехнадзоре и получением лицензии на ОПО?

Совершенно верно, ОПО со всеми вытекающими.
Цитата(GazRust @ 15.10.2019, 11:51) *
3. Возможно ли избежать попадания в 3 класс опасности, если поставить ШРП со среднего на низкое, отдать его на баланс Газпрому и войти в котельную уже низким давлением?

Теоретически - да, такая схема позволит уйти от признака опасности. Если предварительно договоритесь с Газпромом.
Не спец Но шарю
Добрый День у меня та же проблема , Сеть газораспределения и с ГРУ со среднего на низкое в котельной.Можно ли Гру отдать на баланс газпрому ? вылезти из ОПО 3 класса ?
Хотя понимаю что ГРУ из котельной не вынуть ))
Гризли
Интересная мысля, но по логике - признак опасности в котельной остается.
Не возьмут они на баланс.
lilshaker
Цитата(Не спец Но шарю @ 16.3.2020, 17:01) *
Добрый День у меня та же проблема , Сеть газораспределения и с ГРУ со среднего на низкое в котельной.Можно ли Гру отдать на баланс газпрому ? вылезти из ОПО 3 класса ?
Хотя понимаю что ГРУ из котельной не вынуть ))


Если вынесете ГРП за пределы сети газопотребления, то можно. Сеть газопотребления единая от врезки до газопотребляющего оборудования.