Добрый день, коллеги!
Стал такой вопрос. Есть двухэтажное административное здание. Для него была посчитана вентиляционная установка на 4500 м3/ч с роторным рекуператором и калорифером на этиленгликоле. Место расположение установки кроме как на улице на земле больше нигде не дают. В связи с этим вопрос чем лучше утеплить, какую толщину применить для прито-вытяжных воздуховодов от здания до установки. Расстояние от установки до здания около 10-15 метров. Я рассматриваю вариант окожуховки сверху воздуховодов оцинковой для защиты теплоизоляции. Думал применить мин вату или магнофлекс с суммарной толщиной около 5см, но мин вата меня смущает. Возможны неплотности в воздуховодах и частично вытяжной воздух будет попадать в мин вату и там где-то обязательно будет точка росы и весь утеплитель намокнет. Ещё думал Пеноплексом (экструдированным пенополистиролом) вкруг утеплить все воздуховоды, но такого решения пока не встречал нигде, что скажете?