Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел ТТ-100
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
056732
ситуация такая.
установлен новый котел ТТ-100 к нему отдельно дымовая труба, горелка oilonRP-250M WD100? топливо мазут. в котельной установлено три котла НР-18 - 2шт и ТТ-100 все по одной мазутной линии. давление мазута в линии 3-5 кг.

описание ситуации: при пусконаладке данной горелки возникла проблема с горением мазута. При отстройке мощностей горелки все было хорошо, но через какое то время возникли проблемы, при достижении заданной температуры теплоносителя горелка начала снижать мощность и в процессе снижения происходила очень сильная вибрация, и неравномерность факела (пульсация), причину данной вибрации искали долго и упорно - не нашли. При дальнейшей эксплуатации котла вибрация продолжалась но уже при стабильной работе при выходе на мощность более 40% ниже 40% работает но факел нестабилен.

температура мазута на горелку 120гр.С пробовали снижать до 100 и повышать до 135 ничего не меняется.
чистили форсунку в ней установлена сетка она забита каким то войлоком, предположили что с фильтра но поставщик фильтра заверил что в фильтре элементы металические. вскрыли фильтр прочистили все без изменений.

Подскажите что необходимо еще проверить, котел стоит, а на улице зима.
tiptop
Цитата(56732 @ 11.12.2019, 9:22) *
При отстройке мощностей горелки все было хорошо, но через какое то время возникли проблемы, при достижении заданной температуры теплоносителя горелка начала снижать мощность и в процессе снижения происходила очень сильная вибрация, и неравномерность факела (пульсация), причину данной вибрации искали долго и упорно - не нашли

Дымогарные трубы и турбулизаторы чистили?
056732
Цитата(tiptop @ 11.12.2019, 11:26) *
Дымогарные трубы и турбулизаторы чистили?


турбулизаторов нет. трубы чистили, эффекта не дало!
tiptop
Цитата(56732 @ 11.12.2019, 9:22) *
чистили форсунку в ней установлена сетка она забита каким то войлоком

Обычно форсунки заменяют в таких случаях. bestbook.gif

А давление мазута на выходе насоса сохранилось такое же, как было при наладке?
056732
Цитата(tiptop @ 11.12.2019, 19:34) *
Обычно форсунки заменяют в таких случаях. bestbook.gif

А давление мазута на выходе насоса сохранилось такое же, как было при наладке?


Давление без изменений, но оно регулируется автоматически в зависимости от увеличения или снижения мощности горелки
zeman
Цитата(56732 @ 11.12.2019, 9:22) *
ниже 40% работает но факел нестабилен.

Это указывает на то, что у вас неправильно настроена подача воздуха. Нужно уменьшить зазор между регулировочным кольцом и диффузором сопла горелки и по новой сделать настройку воздушных заслонок лекалом с помощью анализатора отходящих газов.
Почему сейчас происходит пульсация пламени по моему мнению? На малом горении снижается скорость движения в сопле горелки, так как воздушные заслонки прикрыты. Поэтому смешение капелек мазута и воздуха не достаточно качественное. Уменьшением зазора перед диффузором мы эту скорость увеличиваем при сохранении нужного количества воздуха для горения.
tiptop
Цитата(56732 @ 12.12.2019, 6:54) *
Давление без изменений, но оно регулируется автоматически в зависимости от увеличения или снижения мощности горелки

Какое оно? Где-нибудь 17 бар? unsure.gif

Цитата(56732 @ 11.12.2019, 17:49) *
турбулизаторов нет. трубы чистили

А много там было сажи?
Если много, то и горизонтальный дымоход надо чистить... sad.gif


056732
Цитата(zeman @ 12.12.2019, 12:43) *
Это указывает на то, что у вас неправильно настроена подача воздуха. Нужно уменьшить зазор между регулировочным кольцом и диффузором сопла горелки и по новой сделать настройку воздушных заслонок лекалом с помощью анализатора отходящих газов.
Почему сейчас происходит пульсация пламени по моему мнению? На малом горении снижается скорость движения в сопле горелки, так как воздушные заслонки прикрыты. Поэтому смешение капелек мазута и воздуха не достаточно качественное. Уменьшением зазора перед диффузором мы эту скорость увеличиваем при сохранении нужного количества воздуха для горения.



Вчера установили новую дымовую трубу раньше был прямой участок 7м и тройник 90 градусов при переходе с горизонтального на вертикальный участок, теперь прямого участка нет и тройник под 45 градусов через полуотвод на выходе с котла и все нормализовалось. факел стабилен на всех режимах.

Сугубо мое личное предположение, что поток дымовых газов при ударе со стенкой тройника создавал дополнительное сопротивление т.к. разряжение колебалось от -40 до +40% (в Паскалях не знаю) и часть газов возвращалась в топку котла. Так же было замечено стекание мазута по тарелке, после установки трубы это пропало.

tiptop
Странно... blink.gif
Я было так понял, что режимная наладка прошла успешно. unsure.gif

Цитата(56732 @ 11.12.2019, 9:22) *
При отстройке мощностей горелки все было хорошо, но через какое то время возникли проблемы
056732
Цитата(tiptop @ 12.12.2019, 18:27) *
Странно... blink.gif
Я было так понял, что режимная наладка прошла успешно. unsure.gif



режимная наладка прошла успешно сегодня
energuy
Да просто наверно было высокое противодавление в топке котла.
tiptop
Цитата(56732 @ 12.12.2019, 17:53) *
было замечено стекание мазута по тарелке, после установки трубы это пропало.

А о какой "тарелке" идёт речь? unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.