ситуация такая.
установлен новый котел ТТ-100 к нему отдельно дымовая труба, горелка oilonRP-250M WD100? топливо мазут. в котельной установлено три котла НР-18 - 2шт и ТТ-100 все по одной мазутной линии. давление мазута в линии 3-5 кг.
описание ситуации: при пусконаладке данной горелки возникла проблема с горением мазута. При отстройке мощностей горелки все было хорошо, но через какое то время возникли проблемы, при достижении заданной температуры теплоносителя горелка начала снижать мощность и в процессе снижения происходила очень сильная вибрация, и неравномерность факела (пульсация), причину данной вибрации искали долго и упорно - не нашли. При дальнейшей эксплуатации котла вибрация продолжалась но уже при стабильной работе при выходе на мощность более 40% ниже 40% работает но факел нестабилен.
температура мазута на горелку 120гр.С пробовали снижать до 100 и повышать до 135 ничего не меняется.
чистили форсунку в ней установлена сетка она забита каким то войлоком, предположили что с фильтра но поставщик фильтра заверил что в фильтре элементы металические. вскрыли фильтр прочистили все без изменений.
Подскажите что необходимо еще проверить, котел стоит, а на улице зима.