Kotlovoy
На неделе запустил узел ГВС с количественным регулированием. ПЛК измеряет температуру подачи и регулирует обороты насосов загрузки теплообменников. Нижнюю частоту ограничил 10 Гц, как раз хватает на компенсацию теплопотерь в контуре при отсутствии водоразбора. Держит уставку хорошо. Котельная встроена в здание.
tiptop
Цитата(Lex @ 22.12.2019, 12:35) *
Т.е. можно ставить минимальное значение 5 Гц % ?

Ещё одна тема такого рода: Частотное управление циркуляционными насосами при переменном расходе в сеть
LordN
Цитата(Lex @ 22.12.2019, 16:35) *
Т.е. можно ставить минимальное значение 5 Гц % ?

честно говоря для насосов-циркулей я вообще не вижу проблем с низкими оборотами. чем меньше обороты, тем меньше нагрузка, значит насос на малых оборотах будет греться не больше чем в нем потеряется на трении и на переключении. в любом все случае зависит от потребляемой мощности, ну пусть даже не совсем линейно, но и расход носителя в этом случае до нуля не свалится и как-то будет уносить джоули с корпуса, а на корпус джоули будут потихоньку течь из насоса..