Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос теплоснабжения КсВ 500-85-1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Woodywoodpecker
Добрый день! Сложилась следующая ситуация. На теплоцентре установлены вертикальные насосы КсВ 500-85-1. Заявленные характеристики Расход 500 м3/ч, напор 85 м. По факту при расходе 540 м3/ч создаётся напор 25м ( на входе 2,5кг- на выходе 5 кг), частота вращения 1000 об/мин. насос изготовлен в 1990г. В 2018 было заменено рабочее колесо, но фактические характеристики не изменились. У различных поставщиков указывается разная частота вращения (1000; 1500 об/мин). Может ли Это быть причиной несоответствия заявленным характеристикам? Также на насосе имеется труба-перепуск воды ( из трубопровода на входе на сам насос) без запорной арматуры. Вопрос к специалистам, кто с такой проблемой сталкивался и как можно выйти на заявленные характеристики?? Заранее спасибо
dmchehow
Цитата(Woodywoodpecker @ 16.12.2019, 12:13) *
Добрый день! Сложилась следующая ситуация. На теплоцентре установлены вертикальные насосы КсВ 500-85-1. Заявленные характеристики Расход 500 м3/ч, напор 85 м. По факту при расходе 540 м3/ч создаётся напор 25м ( на входе 2,5кг- на выходе 5 кг), частота вращения 1000 об/мин. насос изготовлен в 1990г. В 2018 было заменено рабочее колесо, но фактические характеристики не изменились. У различных поставщиков указывается разная частота вращения (1000; 1500 об/мин). Может ли Это быть причиной несоответствия заявленным характеристикам? Также на насосе имеется труба-перепуск воды ( из трубопровода на входе на сам насос) без запорной арматуры. Вопрос к специалистам, кто с такой проблемой сталкивался и как можно выйти на заявленные характеристики?? Заранее спасибо
На закрытую задвижку какое давление?
Юрий_Нд
Цитата(dmchehow @ 16.12.2019, 13:13) *
На закрытую задвижку какое давление?

... или "при" закрытую?

Галиев
Цитата(Woodywoodpecker @ 16.12.2019, 12:13) *
Добрый день! Сложилась следующая ситуация. На теплоцентре установлены вертикальные насосы КсВ 500-85-1. Заявленные характеристики Расход 500 м3/ч, напор 85 м. По факту при расходе 540 м3/ч создаётся напор 25м ( на входе 2,5кг- на выходе 5 кг),

Если судить по "рабочей точке" то при таком расходе напор будет метров 60, не более.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Woodywoodpecker
Цитата(dmchehow @ 16.12.2019, 13:13) *
На закрытую задвижку какое давление?

На закрытую 50м создаваемый НАПОР

Цитата(Галиев @ 16.12.2019, 13:30) *
Если судить по "рабочей точке" то при таком расходе напор будет метров 60, не более.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да, но по факту даже 60 не даёт 🤷♂🤷♂
Галиев
А раньше - давал?
dmchehow
Цитата(Woodywoodpecker @ 16.12.2019, 14:02) *
На закрытую 50м создаваемый НАПОР


Да, но по факту даже 60 не даёт 🤷♂🤷♂

Тогда смотрите какой ток потребляет.
Тепловед
Вы писали, что меняли рабочее колесо. Есть модификация насоса с производительностью 475 м куб./ч. Обозначаются насосы совершенно одинаково, но отличаются размером рабочего колеса и мощностью двигателя. Возможно Вам попало колесо от такого насоса. Посадочные места у них одинаковые. Если судить по характеристике, то и с нормальным колесом Ваш насос работает на пределе. Благодарите проектировщиков, которые выбрали "дохлый" насос!
tiptop
Цитата(Woodywoodpecker @ 16.12.2019, 14:02) *
На закрытую 50м создаваемый НАПОР

Скорее всего, колесо обточенное.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Хотя, расход всё-таки высокий...
А манометры стоят непосредственно около портов насоса?
Тепловед
Забыл про трубу. Через эту трубу вода под напором подается на разгрузочный диск (гидропяту), Таким образом компенсируется усилие от осевого смещения вала насоса, которое происходит в сторону всасывания воды, попутно охлаждается уплотнение вала.
Woodywoodpecker
Цитата(Галиев @ 16.12.2019, 14:04) *
А раньше - давал?


Работники предприятия, говорят, что при них всегда (20лет) такой хилый напор был. Но факт в том, что это ненормально.


Цитата(dmchehow @ 16.12.2019, 14:09) *
Тогда смотрите какой ток потребляет.


Хорошая идея. Тоже была такая мысль 😉
Цитата(Тепловед @ 16.12.2019, 14:25) *
Вы писали, что меняли рабочее колесо. Есть модификация насоса с производительностью 475 м куб./ч. Обозначаются насосы совершенно одинаково, но отличаются размером рабочего колеса и мощностью двигателя. Возможно Вам попало колесо от такого насоса. Посадочные места у них одинаковые. Если судить по характеристике, то и с нормальным колесом Ваш насос работает на пределе. Благодарите проектировщиков, которые выбрали "дохлый" насос!

Немного не понял. Возможно некорректно колесо подобрали? Или изначально двигатель не тот стоит?

Цитата(tiptop @ 16.12.2019, 14:33) *
Скорее всего, колесо обточенное.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Хотя, расход всё-таки высокий...
А манометры стоят непосредственно около портов насоса?

Да!
tiptop
Цитата(Woodywoodpecker @ 16.12.2019, 12:13) *
частота вращения 1000 об/мин. насос изготовлен в 1990г.

Цитата(Woodywoodpecker @ 16.12.2019, 16:21) *
Работники предприятия, говорят, что при них всегда (20лет) такой хилый напор был.

Может быть, там не 1000 об/мин, а 750? unsure.gif
Тепловед
Есть ли жалобы от потребителей? Если нет, то и не заморачивайтесь! А насосы надо постепенно менять на сетевые серий Д или СЭ. Конденсатные насосы - нужны не для этого!