Цитата(Галиев @ 16.12.2019, 14:04)

А раньше - давал?
Работники предприятия, говорят, что при них всегда (20лет) такой хилый напор был. Но факт в том, что это ненормально.
Цитата(dmchehow @ 16.12.2019, 14:09)

Тогда смотрите какой ток потребляет.
Хорошая идея. Тоже была такая мысль 😉
Цитата(Тепловед @ 16.12.2019, 14:25)

Вы писали, что меняли рабочее колесо. Есть модификация насоса с производительностью 475 м куб./ч. Обозначаются насосы совершенно одинаково, но отличаются размером рабочего колеса и мощностью двигателя. Возможно Вам попало колесо от такого насоса. Посадочные места у них одинаковые. Если судить по характеристике, то и с нормальным колесом Ваш насос работает на пределе. Благодарите проектировщиков, которые выбрали "дохлый" насос!
Немного не понял. Возможно некорректно колесо подобрали? Или изначально двигатель не тот стоит?
Цитата(tiptop @ 16.12.2019, 14:33)

Скорее всего, колесо обточенное.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаХотя, расход всё-таки высокий...
А манометры стоят непосредственно около портов насоса?
Да!