mlsclimate
Невязка в замерах вытяжки дымоудаления 50 процентов. Почему Такое возможно? Сеть или вентилятор? Вентилятор капсульный удал кок 6.3 -г-2 должен давать порядка 20 тыщ кубов при 540 па а выдаёт по факту 10 тыщ кубов?
ИОВ
1. Неверно рассчитана сеть.
2. Фактическая конфигурация сети не соответствует проектной.
3. Неверные решения по компенсирующему притоку.
4. Неверно подобран вентилятор.
5. Заводской дефект вентилятора.
Возможен любой вариант или любое сочетание этих вариантов. smile.gif
инж323
Цитата(mlsclimate @ 27.1.2020, 13:31) *
Невязка в замерах вытяжки дымоудаления 50 процентов. Почему Такое возможно? Сеть или вентилятор? Вентилятор капсульный удал кок 6.3 -г-2 должен давать порядка 20 тыщ кубов при 540 па а выдаёт по факту 10 тыщ кубов?

дает вент столько в условиях пожара, а испытываете на холодном воздухе? Так и будет и еще пожинспектор будет улыбатся и слушать кивая, но не подписывать акт испытаний.
учтите с помощью проектировщика производительность вента в расчетных условиях на холодный воздух(а не при Т дыма) и увидите дельта Р естественное и сразу почти всё сойдется и инспектор сокрушенно скажет... ну и сволочи, давайте акт .....коль совести нет инспектора уважить. biggrin.gif ну хоть коньяк то предложите ему все равно, чай не звери какие то.
Prasolov
Цитата(mlsclimate @ 27.1.2020, 13:31) *
должен давать порядка 20 тыщ кубов при 540 па а выдаёт по факту 10 тыщ кубов?

А давление перед вентилятором какое?
И присоединюсь к инж323, возможно не пересчитаны характеристики вентилятора на нормальные условия. Если расчетная температура высокая, может быть значительная разница между расчетными и нормальными условиями.