Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опрос Меркурий 234 по радиоканалу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Prescott
Добрый день, коллеги
впервые столкнулись с необходимостью передачи показаний счетчика электроэнергии по беспроводному каналу из РУ в основное здание в кабинет инженера и опробовали такую схему подключения на объекте:
счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PB.R (с модулем RS485) -> С2000-РПИ (на колодку XT2) ->С2000-РПИ (с колодки XT2) -> ICP7561 -> программа "Конфигуратор счетчиков Меркурий" на ноутбуке.
При прямом подключении ноутбука к модулю RS485 счетчика через ICP7561 связь с ним устанавливается.
Фото сконфигурированного мастера С2000-РПИ прилагаю. Другой С2000-РПИ сконфигурирован аналогично, за исключением переключателя SW2-7.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В режиме проверки связи оба устройства находят друг друга, однако при переводе их в дежурный режим лампа "Радио" и "RS485" не работает, связи между устройствами так же нет, подключение к счетчику не выполняется. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В АРМ Ресурс аналогично - доступа к счетчику нет, порт сконфигурирован аналогично конфигурации счетчика (скорость, пароль и тд). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кроме того, в Конфигураторе счетчиков даже если не подключать к ноутбуку ничего, на нескольких COM портах отобразится, что связь установлена (Test-OK) хотя к ноутбуку не подключено ни одно устройство. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прошу подсказать возможные варианты решения проблемы, правильна ли собрана цепочка подключаемых устройств? Должны ли работать светодиоды на С2000-РПИ "Радио"/"RS485"?
Прошу помочь в решении данной проблемы.
Заранее благодарю.
manjey73
С Болидом могут быть проблемы. Если они работают аналогично их C2000-Ethernet то они заточены для работы с оборудованием Болид и не факт что будет работать со сторонними протоколами. По крайней мере для C2000-Ethernet они выпускали прошивку, после чего все заработало как надо. Что с этими неизвестно...
manjey73
глюки...
Prescott
А в целом, схема соединения верная?
Может быть попробовать какие-то другие способы подключения? Кто как опрашивает счетчики по беспроводному каналу?
kosmos440o
А пороль отпровляит? Попробуйте поснифферить 2-м портом и comport toolkit
Сергей А. Ефремов
https://aliexpress.ru/item/32810307459.html....4fa833edmbKgjl

Радиоудлинитель RS485, купил, балуюсь, вроде ОК... хочу на VRV поставить, связать внутренний с наружным блоком, строители перебили нечаянно проводку.
manjey73
Сергей А. Ефремов а вы уверены, что между внутренним и внешним блоком интерфейсная линия в понимании RS485 ?
Сергей А. Ефремов
Цитата(manjey73 @ 19.2.2020, 12:25) *
Сергей А. Ефремов а вы уверены, что между внутренним и внешним блоком интерфейсная линия в понимании RS485 ?

Физический уровень точно RS485, а протокол мне без разницы - удлинитель прозрачный, он тупо сниффит на одном конце и воспроизводит всё тоже самое на другом.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
wild
Знакомые китайские погремушки от EBYTE - отлично работают!
Ashihara
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.2.2020, 13:24) *
Физический уровень точно RS485, а протокол мне без разницы - удлинитель прозрачный, он тупо сниффит на одном конце и воспроизводит всё тоже самое на другом.


Но вносит латентность и задержки. Тот же модбас, если он выполнен ровно по букве стандарта, никогда полноценно через них не заработает, т.к. в нём пауза 3.5 бита - это конец кадра.

Может и с меркуриями та же петрушка.
manjey73
сам счетчик (у меня 236) читается без проблем через кучу разных устройств. так что с ним вряд ли проблемы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.