Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: диспетчеризация вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Александр1122
прилетела задача вентмашины склада контролировать с компьютера

Исходные данные:
Вентиляционная установка - AirVents AV 04/L/SE/R-H-F-S-IB-D-A
Дата изготовления - апрель 2015, в работе на была, (будем запускать в работу пока 1 машину, она обвязана и подключена, всего их 6 штук) склад только достроили.
Производительность – приток: 2850 м³/ч; вытяжка 2850 м³/ч
Мощность – 1,85 кВт
Блок автоматического управления SN-V010-R-R-3P
Контроллер – Aeroclim 9-sv

Необходимо:
1. Осуществление дополнительного управления включением и выключением вентиляционной установкой из другого помещения. (это понятно)
2. Вывод информации на компьютер или дополнительный пульт управления в помещение диспетчерской о состоянии вентиляционной установки, а также (если есть возможность) дистанционное управление её основными функциями (включение отключение, управление производительностью вентилятора, поддержания параметров воздуха ручное управление исполнительными механизмами, автоматический перезапусквентиляторов после сбоя по электропитанию, отключение вентиляторов при возникновении аварии, выбор и настройка уставок регулируемых параметров, защит и блокировок). Технологическая и аварийная сигнализация. Ведение архива событий (состояние оборудования, аварийные ситуации).

у кого есть опыт по украинским AirVents , Aeroclim 9-sv ?? склад в подмосковье
shavr
На сайте аирвентса написано, что подключение к системе диспетчеризации возможно путем установки дополнительного модуля. Этот модуль у вас есть?
младшой
Вроде как у контроллера есть встроенный эзернет и поддержка Модбас ТСР.
Но на сайте производителя нет никакой документации на контроллеры и тем более описания модбас переменных.
yozik
Цитата(Александр1122 @ 25.2.2020, 16:39) *
Aeroclim 9-sv


контакты производителя контроллера
вполне адекватные документацию
( инструкции, адреса переменных)
по запросу высылают, на вопросы отвечают
можете обращаться служба поддержки весьма адекватная.

контроллеры как контроллеры, работают, особых нареканий не было.
kosmos440o
Цитата(yozik @ 27.2.2020, 12:45) *
контроллеры как контроллеры, работают, особых нареканий не было.

Блин, как они умудрились в него 10 релюшек засунуть? Не лызет же!
yozik
Цитата(kosmos440o @ 27.2.2020, 12:32) *
как они умудрились в него 10 релюшек засунуть?

У меня таких нет :-)
ПС Обычно у них авария и работа 24В твердотелки так что не 10 а 8 wink.gif
Александр1122
[quote name='shavr' date='26.2.2020, 5:53' post='1486202']
На сайте аирвентса написано, что подключение к системе диспетчеризации возможно путем установки дополнительного модуля. Этот модуль у вас есть?


нет, модуля нет. и отдельно его предлагают купить и поставить у сторонних продавцов, айрвентс этим не занимается


[quote name='младшой' date='26.2.2020, 20:51' post='1486347']
Вроде как у контроллера есть встроенный эзернет и поддержка Модбас ТСР.
Но на сайте производителя нет никакой документации на контроллеры и тем более описания модбас переменных.

есть езернет порт для соединения в протоколе modbus


связался с производителем контроллера. прислали руководство на контроллер. больше ничем помочь не могут.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
manjey73
Имя переменной (LON)
Номер регистра (MODBUS)
Номер поинта (UNIVERS)

В конце документа - не, ничего не напоминает ?
kosmos440o
Цитата(manjey73 @ 27.2.2020, 18:10) *
Имя переменной (LON)
Номер регистра (MODBUS)
Номер поинта (UNIVERS)

В конце документа - не, ничего не напоминает ?

Нехило там битами нужно поиграться... Круче чем у приснопамятного МДВВ будет цирк на некоторых регистрах...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.