Прошу ответить еще на пару волнующих меня вопросов:
........
Ещё раз.
1. СП
дополняет СанПиН.
2. СанПиН главнее.
3. Если спорный момент - см. СанПиН. Можно смешать по тем же кабинетам - часть из кабинета, часть из коридора. Но лучше по СанПиН.
4. Если в СанПиН нет данных, но они есть в СП - делать по СП.
5. По фильтрам на притоке - см. таблицу К.2 СП.
5.1. НЕ ПУТАТЬ класс чистоты
притока по СП с классом чистоты
помещения по СанПиН. Это разные вещи.
СмОтрите по типу помещения в К2. Все фильтры до Н11 - на приточке, Н11 и выше - можно в канале в помещении или рядом (т.к. после них воздуховод должен быть из неражавейки). С учётом, разумеется, возможности их обслуживания и очистки. И с учётом соблюдения класса чистоты помещения где их ставят.
5.2. НЕ забывайте про бактерицидные секции для установок, обслуживающих
помещения класса чистоты А и Б - оно по СанПиН надо, но явно там не сказано (п.6.24).
5.3. Уточнение. Фильтров на приточке ВООБЩЕ может быть и более 4 секций (специфичное оборудование, конечно) - всё от задачи зависит.
МАРКУ НЕРА фильтров подсказывать смысла не вижу - их сейчас полно разных, ищите в сети. Есть у Арктоса, есть у Фолтера - самое известное.