Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение дезбарьера при мойке на Мясохладобойне.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Слава 007
Добрый день!
Делаю вентиляцию для моечной с дезбарьером при Мясохладобойни. Подскажите кратности для вентиляции помещения дезбарьерной и помещения моечной? И еще системы должны быть отдельными или ебщеобменным? Технологи ничего не дали.
yozik
1. Должен быть письменный ответ, что используется в качестве дезинфекции в дезбарьере.
Точнее является ли оно
Цитата
3.6 вредные вещества: Вещества, для которых органом санитарно-эпидемиологического надзора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК).


2. Если да, то у Вас еще одно помещение с "засадой" (то где готовят жидкость для дезбарьера)
То есть от технологов должен быть однозначный ответ на этот вопрос
Есть ли помещения с превышением ПДК
Цитата
3.26 помещение, не имеющее выделений вредных веществ: Помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.

И пойдет "плясать деревня"
Цитата
7.1.13 Отсекающие воздушные завесы следует предусматривать для предотвращения распространения вредных веществ:
- между помещениями, в одном из которых выделяются вредные вещества.

и еще
Цитата
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
и) систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;

да и еще надоучитывать вот это
Цитата
4.8 Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды в помещениях с коррозионно-активной средой, а также предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой, следует предусматривать из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии. Для антикоррозийной защиты воздуховодов (кроме воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости) допускается применять окраску из горючих материалов толщиной не более 0,2 мм.

А то мало ли что там за дезинфектор

Все из СП60
Слава 007
Спасибо !
yozik
Цитата(Слава 007 @ 10.3.2020, 13:50) *
Спасибо !

Будет ПДК тогда расчет по нему.
Не будет ПДК тогда расчет по людями (и для барьера по влажности, что-бы конденсата не было и отсыревания)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.