Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционер Klarwind
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Viktor007
Здравствуйте, такая проблема может кто сталкивался Кондиционер Klarwind, ставлю уставку на 23 градуса (режим охлаждения), он холодит до 10 градусов и только потом отключается, менял датчик и плату управления на внутреннем блоке не помогло. В чём может быть проблема?
SSA
10 градусов - это температура в помещении? blink.gif
Или, все же, температура воздуха на выходе блока? biggrin.gif
Viktor007
В помещении
SSA
Чудес не бывает.
За 16 лет НИ РАЗУ не видел сплит, охлаждающий помещение до +10 град. С.
При исправных плате, датчике - тем более.
Даже, если проблемы с заправкой, то все равно это из области фантастики. Не научной. biggrin.gif
Viktor007
Когда поменял датчик, ни чего не изменилось. Поменял плату поставил уставку на 23 градуса, он до 21-20 градусов охлаждал и отключался, затем на 24-25 опять включался, так проработал меньше суток потом позвонили сказали опять уставку не держит холодит до 14-10 градусов. Вот такие проблемы почему то с Klarwind . Есть ещё один кондиционер тоже Klarwind он на холод 10 минут работает потом 5 минут отдыхает и опять по кругу, на тепло работал 1 час ни разу не отключился.?
yozik
Цитата(SSA @ 17.3.2020, 10:36) *
Даже, если проблемы с заправкой, то все равно это из области фантастики. Не научной. biggrin.gif

smile.gif
Мало у Вас опыта
Если компресор работает по давлению,
А ТРВ заклинило, или мусор попал smile.gif

Ну это как бы одна из версий против
Цитата
из области фантастики


ПС с кондиционерами дел не имел.
А вот в промышленных холодилках такое бывает smile.gif
Runner B
Цитата(Viktor007 @ 17.3.2020, 14:27) *
Есть ещё один кондиционер тоже Klarwind он на холод 10 минут работает потом 5 минут отдыхает и опять по кругу, на тепло работал 1 час ни разу не отключился.?

Это наверно из-за низкой уличной температуры. Нужен зимний комплект, как его называют.
SSA
Цитата(yozik @ 17.3.2020, 17:53) *
Мало у Вас опыта
Если компресор работает по давлению,
А ТРВ заклинило, или мусор попал smile.gif

Может, не будем членометрией заниматься, тем более, что тема не Ваша.
В дешманских китайских балалайках не бывает ТРВ.
И датчиков давления там по определению не бывает.
Максимум, в полупроме, реле LP и НР.
yozik
Цитата(SSA @ 17.3.2020, 17:31) *
Может, не будем членометрией заниматься, тем более, что тема не Ваша.


Странная реакция. Мерялся, не писал бы что нету опыта.
Просто акцентировал внимание, что нельзя говорить что "из области фантастики"
Бывает всякое.
SSA
Я про бытовые сплиты. Там такого не бывает.
yozik
Цитата(SSA @ 17.3.2020, 20:37) *
Я про бытовые сплиты. Там такого не бывает.

Инверторные кондиционеры уже реальность.
Про то что раньше у бытовых максимум РД по высокому было вкурсе.
А что в современные на толкали ХЗ.
327
Да вирус у него "корона....".

тут есть представитель. Правда год..... За-то можно смело рекомендовать цветочникам каким-нибудь.

По теме, одни догадки. Подобных зверей обходил стороной всегда.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.