Ka3ax
имеются ли какие готовые решения? жидкий раствор резины? краски, лаки?
реально ли форму для выпечкизащиты из резины изготовить? диаметр датчика 10 мм длина 350 мм
датчики фланцовые, на 25.
tiptop
Цитата(Ka3ax @ 13.4.2020, 16:22) *
имеются ли какие готовые решения? жидкий раствор резины? краски, лаки?

Готовое решение - нержавейка. wink.gif

А что за кислота? unsure.gif
Ka3ax
раствор серной кислоты. 316 стали, нержавейки "хватило" на месяц.
tiptop

Не знаю... Есть 06ХН28МДТ, есть какая-то "дуплексная"...
OlegM
У производителей пневматики есть трубки из тефлона. Есть трубка 12 на 10, то есть 10 внутренний диаметр. Можно полностью надеть трубку на тело датчика. Остаётся только придумать как загерметизировать кончик трубки...
Kotlovoy
Фторопластовый лак.
Runner B
Стекло для химии.
yozik
10Х17Н13М2Т
Из вот этого каталога по датчткам температуры
каталог pdf
wild
Есть специальные датчики в керамике, делают в Корее. Химстойкие.
Ka3ax
спасибо за советы. если стальные применять, то Omnigrad ы из стали 316ti .
можно было попробовать.
керамику разъедает, на которой сам датчик проволока.
вначале одну трубку затем другую и керамику.
возможно корейцы керамику лучше делают.
если бы не карантин. Италия вообще поставки перекрыла, а она ближе

фторопластовый лак будем искать, красивая возможность легко выпутаться из ситуации

был бы я не в одном славном городе Узбекистана, то можно было пластиковую трубку припаять к диску. но здесь не материала, ни механизмов, ничего
Ka3ax
Цитата(yozik @ 13.4.2020, 21:10) *
10Х17Н13М2Т
Из вот этого каталога по датчткам температуры

это сталь, и на нее для химии покрывают фторопластом.
через тип стали вышел на патент
https://patents.s3.yandex.net/RU75037U1_20080720.pdf

в каталоге не смог разобраться, как таблицы читать
Runner B
Попробуйте на форуме химиков спросить.
yozik
Цитата(Ka3ax @ 14.4.2020, 3:21) *
в каталоге не смог разобраться, как таблицы читать

Хм.
на картинке выбор материала гильзы. выделил нужное.

и 120 страницу посмотрите там чертежик есть датчика rolleyes.gif
Цитата
Термопреобразователи сопротивления Rosemount
0085 предназначены для измерения температуры поверхностей
труб и других объектов, а также для косвенного измерения
температуры процесса.

Существует ряд процессов, в которых установка
погружного датчика температуры невозможна или
нецелесообразна по ряду причин:
- токсичные среды (опасность разгерметизации);
- опасные производства (невозможность сварочных работ);
OlegM
А может не париться - попробовать медь. Так как медь серная кислота не растворяет.

Цитата(Ka3ax @ 14.4.2020, 3:04) *
был бы я не в одном славном городе Узбекистана, то можно было пластиковую трубку припаять к диску. но здесь не материала, ни механизмов, ничего

В Ташкенте есть рынок, если не ошибаюсь, Джамиль называется - чёрта лысого можно найти.
tiptop
Цитата(OlegM @ 14.4.2020, 19:26) *
А может не париться - попробовать медь. Так как медь серная кислота не растворяет.

"Не растворяет"... mellow.gif

Если просто реакция пойдёт, то это будет лучше? unsure.gif
yozik
Цитата(tiptop @ 14.4.2020, 20:34) *
Если просто реакция пойдёт, то это будет лучше? unsure.gif

Cu +2H2SO4=CuSO4 + SO2↑ +2Н2О

OlegM
Цитата(yozik @ 15.4.2020, 10:38) *
Cu +2H2SO4=CuSO4 + SO2↑ +2Н2О

Не все реакции, которые можно придумать теоретически, возможны практически.

Элемер производит термометры сопротивления во фторопластовой оболочке ТС-1388/5Ф.
yozik
Цитата(OlegM @ 15.4.2020, 13:01) *
Не все реакции, которые можно придумать теоретически, возможны практически.

От концентрации, температуры и т.д зависит.
ТС таких данных не давал.
Ka3ax
Цитата(OlegM @ 14.4.2020, 19:26) *
А может не париться - попробовать медь. Так как медь серная кислота не растворяет.


В Ташкенте есть рынок, если не ошибаюсь, Джамиль называется - чёрта лысого можно найти.

карантин все закрыто, да и в колхозе 10 часов езды
чистую может ине, а с примесями запросто.

Цитата(yozik @ 14.4.2020, 10:05) *
Хм.
на картинке выбор материала гильзы. выделил нужное.

и 120 страницу посмотрите там чертежик есть датчика rolleyes.gif

мне заказные номера нужны, не увидел, как конфигурировать.

Цитата(yozik @ 15.4.2020, 15:50) *
От концентрации, температуры и т.д зависит.
ТС таких данных не давал.

концентрация не известна. температура выше 65 по Цельсию,
если первые датчики сожрало за 4 месяца , а эти за один, то
концентрация выросла. там вся таблица Менделеева, фтор, хлор
yozik
Цитата(Ka3ax @ 15.4.2020, 17:26) *
мне заказные номера нужны,

Зачем?
На 120странице чертеж накладного датчика
Такое и в "колхозе" сделать можно.
Там же на 120 странице обратите внимание на изоляцию
(По метру в обе стороны от датчика, и сам датчик) вроде.
И не надо будет мучаться с покрытиями специальными датчиками.
Как там заказывать я и сам не знаю. Я же из УА, а они в РФ smile.gif
Ka3ax
Цитата(yozik @ 15.4.2020, 18:22) *
Зачем?
На 120странице чертеж накладного датчика
Такое и в "колхозе" сделать можно.
Там же на 120 странице обратите внимание на изоляцию
(По метру в обе стороны от датчика, и сам датчик) вроде.
И не надо будет мучаться с покрытиями специальными датчиками.
Как там заказывать я и сам не знаю. Я же из УА, а они в РФ smile.gif


все, понял о чем речь, это не прямой контакт со средой.
в моем случае не подойдет, замеры ведутся в "толстой" огромной емкости, ламинированной внтури и снаружи.