Добрый день коллеги! Собираю вторую установку для управления задвижкой с электроприводом. Для первой установки использовал Измеритель ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 212 Н.РР, а для второй посоветовали Измеритель ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 212 Н.ТТ, так как выход на твердотельные реле MD1544ZD3. Настройки сделал аналогичные рабочей установки, Но натолкнулся на неисправность, а именно - При изменении уставки вручную больше или меньше имеющегося давления на дисплее, мигает К1 или К2 соответственно значению больше или меньше, здесь все правильно. Но.... индикаторы тт реле светятся и мигают одновременно на закрыть и открыть, т.е. на выходе 4 и 7 ТРМ вне зависимости от К1 и К2 всегда напряжение 22-28 в одновременно (использую БП 24 вольта) Вот не пойму, это неисправность ТРМ или отличие настройки или включения ТРМ 212 РР или ТТ. Прошу помочь советом, дополню описание проблемы при необходимости.