Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЛОС - что это
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dvortsov
Добрый день, коллеги!

Сцепились с экспертом - ставим ЛОС на ливневку 10 л/с. Определили СЗЗ в 15 м по табл.7.1.2 п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, эксперт ссылается на прим.5 к таблице, требует СЗЗ в 50 м, т.к. это "очистные сооружения поверхностного стока".

Есть ли где-то в документах определение что же такое "локальные очистные сооружения" и чем для ливневки они отличаются от "очистных сооружений поверхностного стока"???
angusta
ФЗ о" водоснабжении и водоотведении" можно посмотреть в п.1
andrey R
СП по внутрянке в терминах
dvortsov
Спасибо! Но:

СП 30.13330.2012 п. 3.16 локальные очистные сооружения: Сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации или для использования в системе оборотного водоснабжения;

"О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ Ст.2 п. 11.1) локальное очистное сооружение - сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации);


Как-то мутно все. Вроде как речь о бытовых стоках, хотя прямого указания нет. С другой стороны "очистные сооружения поверхностного стока" вроде тоже можно подтянуть под это определение. Вот, например, сеть придорожных канав - это "централизованная система водоотведения"? Так я туда сток скину и получится, что и для ливневки очистные это и ЛОС и очистные сооружения поверхностного стока.

Может по второму термину есть определение - что это уже не предварительная, а окончательная очистка перед сбросом в водный объект?
andrey R
Цитата(dvortsov @ 23.4.2020, 13:36) *
Как-то мутно все. Вроде как речь о бытовых стоках, хотя прямого указания нет. С другой стороны "очистные сооружения поверхностного стока" вроде тоже можно подтянуть

Нет. Термин изначально был для промстоков. Далее его пытались именно подтянуть под сверхмалые аэрационные установки хозбыта (топасы-юбасы и иже с ними). Даже в СанПиН пропихнули санзону для ЛОС именно под это дело. Но не взлетело.
Тогда тупо убрали из нормативки сам термин. Потом удалось термин вернуть.

Ливневку конечно можно подтягивать, если сброс в коммунальную сеть, а не напрямую в водоем. Но это именно подтягивание, как и с топасами-юбасами.

Цитата(dvortsov @ 23.4.2020, 13:36) *
Вот, например, сеть придорожных канав - это "централизованная система водоотведения"? Так я туда сток скину и получится, что и для ливневки очистные это и ЛОС и очистные сооружения поверхностного стока.

У сети канав нет абонентов - не взлетит подтягивание smile.gif
timofeyprof
Цитата(dvortsov @ 20.4.2020, 14:16) *
Сцепились с экспертом - ставим ЛОС на ливневку 10 л/с. Определили СЗЗ в 15 м по табл.7.1.2 п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, эксперт ссылается на прим.5 к таблице, требует СЗЗ в 50 м, т.к. это "очистные сооружения поверхностного стока".

бред какой-то, 50 м для условно грязных стоков. там 5 м за глаза. если есть время и $ немного, надежнее сделать/заказать проект сокращения ССЗ.