Добрый день !
Возникла проблема !
Помогите разобраться.
На кровле здания, стоят приточно-вытяжные вент.установки с роторным рекуператором производства NED.
Подвод теплоносителя по металлопластиковым трубам. Теплоноситель "DIXIS 65".
При пуско-наладке, монтажная организация разбавила в нужных пропорциях.
По истечении 4 лет, начались течи теплообмеников. На сегодня четвертый, с периодичностью месяц - два.
После первого выхода из строя калорифера, местные сами разбавили и добавили в систему теплоноситель.
Калорифер - течи идут с медных трубках в местах оребрения. Заводские пайки, калачи целые.
Разрывов нет, больше похоже на микротрещины.
Что может быть причиной ?
SSA
А у Вас с санузлов воздух в рекуператоры не попадает?
Налета черного нет?
Runner B
Цитата(goshan-081 @ 29.4.2020, 9:11) *
Что может быть причиной ?

Сделайте анализ состава теплоносителя.
Vano
При условии соблюдения данных рекомендации производитель
гарантирует 5- летний срок службы антифризов «DIXIS».
Заключение о возможности дальнейшего использования антифриза
выдается после проведения испытаний в лаборатории производителя.
Skaramush
Цитата(goshan-081 @ 29.4.2020, 10:11) *
Калорифер - течи идут с медных трубках в местах оребрения.
Разрывов нет, больше похоже на микротрещины.
Что может быть причиной ?


После набора оребрения трубки калорифера дорном расширяют (протаскивают шарик большего, чем трубка, диаметра). Достаточно при этом иметь стружку или другие загрязнения внутри трубок и - смотри выше. Где тонко, там и рвётся. Как вариант. С катализатором в виде антифриза с закончившимися ингибиторами.