Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, Заказчик ссылается на п.п. 7.5.3 (и 7.5.4 появляется как следствие 7.5.3) и просит обеспечить положительный дисбаланс в пом. с кондиционированием.
Здание одноэтажное, административное, существующее, сейчас идёт реконструкция (АР, КР), кондиционеры в некоторых помещениях стояли и ранее без какого-либо подпора. Вся загвоздка в том, что вентиляция везде естественная.
1) Я не против подпора, но нет лишнего тепла и электричества для всего здания. Можно ли приток подать только в кондиционируемые помещения, например, только в ТХ, которые круглосуточно работают?
2) Если делаем механический приток, то стоит ли делать механическую вытяжку?
3) Чистых помещений нет.
Взять, например, общественные здания, ведь редко, когда прописывается кондиционирование по помещениям, обычно ставят после "заселения" сплиты и никакого подпора в помещение нет.
Спасибо