Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Повышенное напряжение в сети. Что лучше инвертор или старт/стоп
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
DiViGion
На даче (московская область) стабильное высокое напряжение в сети - около 250В, бывает снижается до 230, сильно выше не растет. Вроде проблем со скачками не было. В таких условиях какой компрессор лучше? Инвертор или нет?
Выбирается сплит 18BTU, недорогой (из старых), китайский - Hisense Smart DC (AS-18UR4SUADB), Ballu (BSLI/BSDI/...), General Climate Africa (GC-EAF18). Цена важна.

Предполагается работа как на охлаждение (в т.ч. на максимуме в пике), так и на отопление зимой.

PS: оффтоп, смотрю инструкции на эти кондеи, не вижу инфу. Заявленная температура зимой на нагрев -10-15, при этом не вижу информации, нужен зимний комплект допом или он уже установлен?
Runner B
Зимний комплект это если зимой на охлаждение работает.
LordN
норма для сети переменного тока = 230VAC/50Гц
+/- 10%
верхний предел нормы = 246В
нижний предел нормы = 207В
но и +/- 15% для эл.приборов сертифицированных для россии не смертельны.
при прочих равных современный инвертор лучше и надежнее, но есть ньюансы, а именно, перегруженность местного источника ЭЭ.
инвертор намного хуже переносит пиковые, импульсные перенапряжения. гоп-стоп тоже не очень их любит, но у него меньше шансов поймать в момент старта или работы. инвертор же их поймает всегда.
DiViGion
Цитата(Runner B @ 7.6.2020, 13:36) *
Зимний комплект это если зимой на охлаждение работает.

Да, сорри, я про подогрев картера, есть он?



Цитата(LordN @ 7.6.2020, 19:12) *
норма для сети переменного тока = 230VAC/50Гц
+/- 10%
верхний предел нормы = 246В
нижний предел нормы = 207В
но и +/- 15% для эл.приборов сертифицированных для россии не смертельны.
при прочих равных современный инвертор лучше и надежнее, но есть ньюансы, а именно, перегруженность местного источника ЭЭ.
инвертор намного хуже переносит пиковые, импульсные перенапряжения. гоп-стоп тоже не очень их любит, но у него меньше шансов поймать в момент старта или работы. инвертор же их поймает всегда.

Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет.
Runner B
Цитата(DiViGion @ 7.6.2020, 21:01) *
Да, сорри, я про подогрев картера, есть он?

Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет.

Подогрев по идее у всех кондиционеров тепло/холод есть.
.........
По новому стандарту в сети должно быть 230 VAC, но по факту часто 220.
Alex2001
Цитата(Runner B @ 7.6.2020, 20:03) *
Подогрев по идее у всех кондиционеров тепло/холод есть.
.........
По новому стандарту в сети должно быть 230 VAC, но по факту часто 220.


Hitachi в тех каталогах страницу отдельную посвящали параметрам электропитания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Обратите внимание - некоторые модели рассчитаны на работу до 264 Вольт.

А по поводу подогрева картера: во многих моделях он есть.
В некоторых компрессор подогревается обмотками.

НО!

По умолчанию подогрев отключен.
Нужен запуск зимой - надо активировать функцию подогрева.
LordN
Цитата(DiViGion @ 8.6.2020, 0:01) *
Да, сорри, я про подогрев картера, есть он?




Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет.

для любого АД условия старта с высоким напряжением и номинальной частотой всегда легче по моменту, т.е. по токам в обмотках. но, высокое/повышенное напряжение в обмотках, это всегда повышенная нагрузка на изоляцию обмоток.
т.е. с одной стороны высокая напруга это хорошо - меньше ток в обмотках при старте и в работе, но больше вероятность пробоя изоляции обмоток.
SSA
Лев, а с чего ток то меньше?
Закон Ома, что, уже перестал работать?
DiViGion
Цитата(LordN @ 7.6.2020, 20:33) *
для любого АД условия старта с высоким напряжением и номинальной частотой всегда легче по моменту, т.е. по токам в обмотках. но, высокое/повышенное напряжение в обмотках, это всегда повышенная нагрузка на изоляцию обмоток.
т.е. с одной стороны высокая напруга это хорошо - меньше ток в обмотках при старте и в работе, но больше вероятность пробоя изоляции обмоток.

Ток тот же в теории должен быть при постоянгом сопротивлении, особенно стартовый , разве нет А вот рассеиваемая мощность скорее несколько больше, и склонность к перегреву при частых старт-стоп.
LordN
Цитата(SSA @ 8.6.2020, 11:51) *
Лев, а с чего ток то меньше?
Закон Ома, что, уже перестал работать?

действующее значение пускового тока будет меньше, потому что напряжение выше, а мощность остается практически неизменной.
SSA
С чего бы?
Напруга больше, сопротивление то же, частота та же.
За счет чего ток то уменьшится?
И моща возрастет пропорционально увеличению напряжения.
+ будет больше греться из-за бОльшего тока.

И, вообще, пусковой - кратковременно. Надо ориентироваться по рабочему.
Аспект
Цитата(DiViGion @ 7.6.2020, 20:01) *
Да, неожиданно. Я забыл , что несмотря на то, что у нас 220, буржуйская техника рассчитана и на 230. Спасибо, что напомнили. Скачков вроде бы нет, остальная техника: телевизоры, современные холодильники, антенны, ноутбуки и прочее чувствует себя хорошо. Уже много лет.


Практически все бытовые холодильники и морозильники, в которых на компрессорах установлены однофазные асинхронные двигатели, не имеют защиты по высокому и низкому напряжению. Потому эта дорогостоящая техника, при чрезмерных колебаниях напряжения сети, первой выходит из строя. Предлагаю установить реле контроля напряжения - барьер - с регулируемыми порогами отключения по низкому и высокому напряжениям, времени восстановления сети. Реле включается в розетку, а в него вилка холодильника. У вас гарантировано не будет проблем при аварийных режимах в сети.
Runner B
Надо еще паузу на включение для компрессора, чтобы давление выровнялось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.