yakush
Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения. По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения? Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?
otdel.ito
Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58) *
Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения.

ВПВ делается в котельной? Внутреннее ПТ от гидранта? ))


Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58) *
По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения?

Открываем нормы и смотрим на каком расстоянии может быть установлен гидрант от кольца...
Запитать можно, но нужно учитывать расстояние, пропускную способность сети.


Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58) *
Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?

почему нет, два больше чем один. но условия все те же, что и для технической воды.
Ferdipendoz
Техническую-то воду возможно. Да вот только системы у вас не 1 категории. Закопайте резервуар для тушения котельной от резика напрямую машиной. Для внутреннего пожаротушения нужен не гидрант, а устройство ВПВ. Подумайте, может уйти от ВПВ? Точно нужно внутреннее пожаротушение?
yakush
Так как котловой зал имеет II степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности Г и класс С0, а у закрытого склада топлива категория В, то по СП 10.13130.2009 п. 4.1.5 мы не можем отойти от внутреннего пожаротушения. Учитывая климатические условия Новосибирской области и высокий уровень грунтовых вод, установка резервуара и мероприятия по предотвращению его всплытия выйдут достаточно дорого
otdel.ito
Ну раз нужно делать, значит делайте. Нормы нарушать нельзя.
Ferdipendoz
Склад топлива в здании котельной у вас?
yakush
Да, в здании котельной с отдельным входом. Также в здании находится ДГУ.