Здравствуйте. Ситуация такая, водопроводная труба диаметром 50 идет через помещение 100 метров, оно не отапливается, ворота бывают открыты. Замерзнет ли труба, если сделать теплоизоляционный слой 50 мм и обшить коробом? сантехприборов 7 шт, постоянно работает фонтанчик. Вода нужна постоянно. 50 диаметр трубы выбран только из-за того, что вероятность промерзания трубы меньше.
Хоттабыч
Скорее да, чем нет.
Serg Ivanov
Цитата(МальвинкА @ 17.7.2020, 14:03) *
Здравствуйте. Ситуация такая, водопроводная труба диаметром 50 идет через помещение 100 метров, оно не отапливается, ворота бывают открыты. Замерзнет ли труба, если сделать теплоизоляционный слой 50 мм и обшить коробом? сантехприборов 7 шт, постоянно работает фонтанчик. Вода нужна постоянно. 50 диаметр трубы выбран только из-за того, что вероятность промерзания трубы меньше.

У нас не замёрзнет. biggrin.gif
Хоттабыч
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2020, 15:09) *
У нас не замёрзнет. biggrin.gif

Ну это если фонтанчик будет большой, а климат не дюже холодный, тогда да - не замерзнет biggrin.gif наверное.

Вопрос к топикстартеру, а греющий саморегулирующий кабель поддерживающий плюс 5-15°С проложить, в совместной теплоизоляции с трубой, не? Цена вопроса то не шибко дороже - труба не 50мм, а 25-32мм, изоляция не 5см, а 1-2см так и фонтанчик, постоянно работающий, это не дешевле чем электричка выйдет.
ViC
Цитата(Хоттабыч @ 17.7.2020, 14:22) *
Ну это если фонтанчик будет большой, а климат не дюже холодный, тогда да - не замерзнет biggrin.gif наверное.

Вопрос к топикстартеру, а греющий саморегулирующий кабель поддерживающий плюс 5-15°С проложить, в совместной теплоизоляции с трубой, не? Цена вопроса то не шибко дороже - труба не 50мм, а 25-32мм, изоляция не 5см, а 1-2см так и фонтанчик, постоянно работающий, это не дешевле чем электричка выйдет.

Наличие греющего кабеля не значит, что изоляцию надо уменьшать.
Хоттабыч
Цитата(ViC @ 17.7.2020, 15:28) *
Наличие греющего кабеля не значит, что изоляцию надо уменьшать.

Возможно, но 5см эффективной теплоизоляции кажутся избыточными при том что греющий кабель это не теплосеть и греет он, условно говоря не больше чем до 30°С.
v-david
пока не пропало электричество на пару часиков
Хоттабыч
Цитата(v-david @ 17.7.2020, 18:04) *
пока не пропало электричество на пару часиков

Тогда на сцену выходит фонтанчик rolleyes.gif

Ну как пропало, так и включилось, ППР транзитной трубе (без металл фитингов) разморозка не шибко страшна - главно чтоб не нужно было потом бегать с феном/чайником 100м отогревать, а чинно и благородно греющий кабель сам восстановит статус кво.

Обвязывали мы времянки вагончики на стройплощадках по воздуху 25й трубой ППР с греющим кабелем, нормально две зимы всё отработало, и отключения случались, пропадала вода, но после включения электричества появлялась, не могу сказать как быстро - порядка получаса.


v-david
фонтанчег это хорошая подмога
svoroponov
Греющий кабель можно расположить и внутри трубопровода подключённый к датчику температуры воды с регулятором . Такие системы уже лет как 20 используются. Ну а для того чтобы труба не замёрзла при отключении электроэнергии в течении хотя бы часов 12 при -20 градусов при небольшом протоке воды по трубе PPR 63 PN 10 изоляция нужна где то 100 мм / Когда то делал проект с прокладкой трубопровода холодной воды по не отапливаемому чердаку восьми подъездного дома. Подвала в доме не было , водомер находился в приямке в одной из квартир и по старому проекту магистраль водопровода проложена была вдоль всей стены 1 этажа ,через все подъезды и квартиры, со стояками в подъездах и отводами от стояков на квартиры. Поставили задачу убрать магистраль из квартир. В траншее с внешней стороны дома проблема - скальный грунт. Выполнил проект магистрали с поднятием на чердак прокладкой вдоль дома с опускающимися стояками и разводкой от них на квартиры. Греющий шнур внутри магистрали с автоматикой включения его и выключения по температуре воды . Пришлось считать и изоляцию трубопровода магистрали и отводов на стояки на случай отключения электроэнергии в доме.
Хоттабыч
я тоже понавтыкал внутрь труб кабелей, но это только на уже существующих - по колодцам с феном и/или с чайником кипятка налазился, когда вводы перемерзали у заказчиков из-за того, что устроители поселковых сетей хвс проложили их, местами, прям ну на пределе возможного, ну и заказчики, подводя воду в дома, как ввода делают? Правильно, сиделкой вверх, потом кран, уголок, ну короче вот те и 20см как здасьте, кто делал, когда делал - неведомо, но в аккурат по глубине промерзания.

Один заказчик крошенным пенопластом весь колодец засыпал, чтоб не перемёрзло smile.gif так и перемерзло, и в колодец хрен залезешь.