Caramultuk
Здравствуйте. Возникло небольшое, абсолютно дурацкое сомнение. Имеется объект, нагрузка отопления примерно 30 кВт, вентиляция и ГВС отсутствуют. Нужно обновить тепловой пункт. График тепловой сети 115/70, по внутрянке - 95/70. При таких исходных данных расходы получаются совсем небольшие (из тепловой сети - 0,56 т/ч; в систему отопления - 1,1 т/ч), соответственно сооружать все это оптимально хотелось бы из труб наружным диаметром 38, и то - скорости получаются не ахти. Как нетрудно догадаться - элеватор подбирается № 1, и вот тут и зародилось сомнение. У такого маленького водоструйника присоединительные размеры Dy40 с высокой стороны и Dy50 -с остальных. И получается - либо делать как задумано, и в таком случае и перед и после элеватора городить кучу переходов, либо, оттолкнувшись от него, собирать все на соответствующих диаметрах, немного удорожая общую конструкцию??????
Предваряя вопрос об уходе от этой архаичной штуковины в пользу насосного смесительного узла: по зданию немалая часть системы проложена из полимерных материалов, опасаюсь режимов, возникающих при отсутствии электричества.
tiptop
Цитата(Caramultuk @ 25.7.2020, 10:35) *
опасаюсь режимов, возникающих при отсутствии электричества.

У меня была мысль на эту тему: Элеватор в качестве резервного смесителя
Caramultuk
Согласен, эта мысль напрашивается, но в данном случае не хочется плодить сущности (особенно учитывая ожидаемые условия эксплуатации) и просто собрать чудище, которое явно будет работать без какого-либо к нему внимания. Есть ли какие-то соображения или опыт по поводу ситуации с диаметрами? mellow.gif
awlan
Цитата(Caramultuk @ 25.7.2020, 15:35) *
1. Как нетрудно догадаться - элеватор подбирается № 1, и вот тут и зародилось сомнение.
2. Предваряя вопрос об уходе от этой архаичной штуковины в пользу насосного смесительного узла: по зданию немалая часть системы проложена из полимерных материалов, опасаюсь режимов, возникающих при отсутствии электричества.


1. 25 лет назад решали такую проблему, нашли элеваторы №0. Главная деталь дюймовый тройник. Работают нормально.
2. При полимерных трубах Нормы однозначно говорят о применении автоматики.
svoroponov
А вы поставьте на регулирующий клапан электрогидравлический привод вместо электрического. При пропадании электропитания он быстро закрывает клапан. Правда он несколько дороже электрического, но оно того стоит.
svoroponov
Выше я имел ввиду смесительный узел -регулирующий клапан с электрогидравлическим приводом-перемычка- циркуляционный насос с управлением от блока погодной автоматики.
awlan
Цитата(svoroponov @ 29.11.2020, 0:59) *
А вы поставьте на регулирующий клапан электрогидравлический привод вместо электрического. При пропадании электропитания он быстро закрывает клапан. Правда он несколько дороже электрического, но оно того стоит.


У Данфосса(а может и у других производителей тоже) есть модификация электропривода с возвратной пружиной. При отключении электроэнергии пружина закрывает клапан, удорожания практически нет.