Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Образование воронки воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Viktor_91
Всем здравствуйте, у меня такой вопрос, про образование воронки в сливе трубы бассейна. Бассейн переливной, с трех сторон борт, с одной стороны перелив. в этом переливе расположено одно отверстие под слив в переливную емкость. Труба в сливе диаметром 50, далее идет переход на сотую трубу, слив идет вертикально вниз. И вот именно в месте где слив в трубу в переливном лотке образуется воронка с характерными звуками. Кто может подсказать как убрать воронку ? трубу менять не вариант, так как бассейн действующий и ломать переделывать уже ни как.
speleos
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 14:29) *
Всем здравствуйте, у меня такой вопрос, про образование воронки в сливе трубы бассейна. Бассейн переливной, с трех сторон борт, с одной стороны перелив. в этом переливе расположено одно отверстие под слив в переливную емкость. Труба в сливе диаметром 50, далее идет переход на сотую трубу, слив идет вертикально вниз. И вот именно в месте где слив в трубу в переливном лотке образуется воронка с характерными звуками. Кто может подсказать как убрать воронку ? трубу менять не вариант, так как бассейн действующий и ломать переделывать уже ни как.


"переливной" бассейн с переливом на одну сторону это печаль-беда. А какой циркуляционный расход басика и длина лотка?
попробуйте параллельно вывести трубочку для захвата воздуха.
Viktor_91
Цитата(speleos @ 4.8.2020, 20:41) *
"переливной" бассейн с переливом на одну сторону это печаль-беда. А какой циркуляционный расход басика и длина лотка?
попробуйте параллельно вывести трубочку для захвата воздуха.


Согласен) но бассейн строился еще в советские времена.. Длина бассейна 12метров ширина 5.5 на счет идеи с трубкой для воздуха.. Не уверен.. Долбить плиту в полу толщиной почти пол метра ну как то не комильфо.. Но подумать можно..

Может есть у кого еще варианты?
Максим
Придавите переливную трубу...
Viktor_91
Цитата(Максим @ 4.8.2020, 21:55) *
Придавите переливную трубу...


Это не совсем удобно) там метал сотка 😄 сама труба в бетоне 63. После переход на сотую.. Раньше она вообще стекала просто в канашку.. Решили переделать систему.. Переделали.. Теперь труба идет в три переливных емкости.. Но суть не в этом. Нужно что то сделать с воронкой..
andrey R
Вот прям воронка в узком лотке?
В принципе ей можно просто помешать образовываться, если это классическая воронка, то установка в лотке препятствий поможет
LordN
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 23:11) *
Это не совсем удобно) там метал сотка 😄 сама труба в бетоне 63. После переход на сотую.. Раньше она вообще стекала просто в канашку.. Решили переделать систему.. Переделали.. Теперь труба идет в три переливных емкости.. Но суть не в этом. Нужно что то сделать с воронкой..

спрямляющий аппарат не поможет?
Viktor_91
Цитата(LordN @ 4.8.2020, 23:22) *
спрямляющий аппарат не поможет?


А по подробней можно?
nick2
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 21:11) *
Это не совсем удобно) там метал сотка 😄 сама труба в бетоне 63. После переход на сотую.. Раньше она вообще стекала просто в канашку.. Решили переделать систему.. Переделали.. Теперь труба идет в три переливных емкости.. Но суть не в этом. Нужно что то сделать с воронкой..

поставьте такую хрень.
не одну.
из расчета одна штука на 5 м3/час
andrey R
Цитата(nick2 @ 4.8.2020, 20:34) *
поставьте такую хрень.

Чота у хрени цена... или это за один вагон хрени? smile.gif
Viktor_91
Цитата(andrey R @ 4.8.2020, 22:25) *
Вот прям воронка в узком лотке?
В принципе ей можно просто помешать образовываться, если это классическая воронка, то установка в лотке препятствий поможет


да воронка, но суть проблемы не только в ней. еще и характерный звук, который ну не очень приятный образовывается так же с этой воронкой.
ViC
Цитата(andrey R @ 4.8.2020, 20:42) *
Чота у хрени цена... или это за один вагон хрени? smile.gif

Потому что ноу-хау laugh.gif Может даже патент имеется на эту хрень.


ПыСы: Поставить эту хрень = не долбить полметра бетона и не гнуть металл сотку rolleyes.gif
speleos
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 17:50) *
Согласен) но бассейн строился еще в советские времена.. Длина бассейна 12метров ширина 5.5 на счет идеи с трубкой для воздуха.. Не уверен.. Долбить плиту в полу толщиной почти пол метра ну как то не комильфо.. Но подумать можно..


Это выходит Vбас~100м3. Значит циркуляционный расход -15- 16,6 м3/час. (по типу басика и Санпин 2.1.2.1188-03 уточнить надо).
Скорость потока у впускного устройства указывает ГОСТ р 53491,1 - 0,5 м/с
это выходит у вас одной дырки-полтинника явно маловато. Ну от слова совсем: надо 4-5 дырок.

я вижу 2 выхода:
а) по уму, если соблюдать нормы госта и санпина - делать есчо дырку. причом распределять их надо равномерно по длине лотка с условием разуклонки.
(хотя зачем это, если перелив на одной стороне? как мертвому припарка laugh.gif )
б) занижать циркуляционный расход водоподготовки. Но он станет неприлично меньше нормы, санитары могут предъяву кинуть.

по трубочке воздушной: там прямо в трубу слива вставить можно кусок капельницы. (как раз от хлюпанья помогает). Но я боюсь, это не поможет.
prokop
Добрый день всем
Проблема решается просто - на место образования воронки пустите плавающую игрушку типа мяч.
Воронка не сможет полностью образоваться и звуков не будет.
инж323
Можно взять сетку нержавейку из тонкой проволоки и скомкать в шар, что б бултыхалась над отверстием и с цепочкой, что б не сперли и не унесло куда в трубу(если с размером чуть не угадаете). Часто помогает.Отчего и почему работает- не задумывался, лениво. Для достижения результата- комкать надо сетку до какой то ипирической плотности, но не в сплошной шар.
nick2
Цитата(andrey R @ 4.8.2020, 22:42) *
Чота у хрени цена... или это за один вагон хрени? smile.gif

Цитата(ViC @ 5.8.2020, 10:56) *
Потому что ноу-хау laugh.gif Может даже патент имеется на эту хрень.
ПыСы: Поставить эту хрень = не долбить полметра бетона и не гнуть металл сотку rolleyes.gif

этой штуке уже много лет.
ценники начинаются от 70 евриков.
делают и наши, и забугорье.
есть из пластика, есть из нержи.
смысл у всех один:
"вставить трубочку от капельницы в поток"
то есть обеспечить воздухотвод из центра воронки.

о том, что рециркуляционный расход нарушен, лучше не вспоминать.

и не какие санитары ничего не предъявят.
а когда родится предъява, тогда будут искать деньги на проектирование и реконструкцию.
speleos
Цитата(nick2 @ 6.8.2020, 4:01) *
и не какие санитары ничего не предъявят.
а когда родится предъява, тогда будут искать деньги на проектирование и реконструкцию.


да я думаю шо сами санитары в гидравлику не полезут. Но вот качество воды просесть может, и по анализам проблема вылезет в конце-концов.
andrey R
Цитата(speleos @ 6.8.2020, 9:13) *
по анализам проблема вылезет в конце-концов.

А то владельцы бассейна не знают, как морочить голову санитарам... smile.gif
nick2
Цитата(speleos @ 6.8.2020, 11:13) *
да я думаю шо сами санитары в гидравлику не полезут. Но вот качество воды просесть может, и по анализам проблема вылезет в конце-концов.

смотря что за бассейн.
реконструировали школьный, ранее работал просто на слив в канализацию, подача исходной воды - с дозированием хлорки через эжектор.
нагрузка - небольшая
циркуляционный расход нарушен (11 м3/час на 100 кубовой чаше. а в детском вообще положено два объема чашаи в час.
бетонная чаша -осталась старая. неоткуда воды взять и некуда её подать.
трубы на водоподготовке ПВХ 63.
на выходе - Ду50, из нержи. Существующая.
к качеству воды сейчас претензий нет.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.