Коллеги, добрый день! На воздуховоде во входе в венткамеру необходимо установить огнезадерживающий клапан НО. Проблема заключается в том, что по воздуховоду транспортируется воздух с примесями паров спирта с температурой 140 градусов (местная вытяжная система от эмбоссера). Самые стандартные клапана такой температуры не выдерживают - просто плавиться привод. Подскажите,пожалуйста, какие есть огнезадерживающие клапана способные работать в таких условиях?
Полагаю, что Вы неверно определяете температуру воздуха этого МО.
Это пары спирта горячие, а остальной воздух МО поступает из помещения, т.е. с температурой воздуха вокруг технологического оборудования. Т.о. надо определить примерную температуру воздуха МО (смеси), и она не будет такой высокой.
Замеры температур газа производил сам заказчик, наша организация при выезде на объект и организация, которая производила пуско-наладку. По температуре цифры точно достоверные. Возможно, ввёл Вас в заблуждение, написав, что это местная вытяжная система, но сути вопроса это не меняет. Воздуховоды подключаются непосредственно к одной из частей производственной линии (прикрепил фрагмент плана и картинку от производителя производственной линии)
Нет клапанов на такую температуру.
Надо после отсоса от технолог. установки забирать часть вытяжки из цеха в целях получения воздушной смеси приемлемой температуры. Расход подмеса посчитать, вентилятор, воздуховоды и клапан на общий расход смеси подбирать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.