Добрый день! Подскажите, в отдельномстоящем 1-этажном здании котельной допускается в зале котельной (на газу) предусматривать помещение операторской или из операторской должен быть свой выход наружу? Согласно п. 6.1.40 СП 4 вроде как можно. СП 1 тоже не запрещается эвакуацию через зал.
Также в зале котельной есть бак с дизельным топливом, который служит аварийным. Согласно СП 4 место установки бака должно защищаться АУП, например, порошком, модульным. В этом случае можно эвакуироваться через зал, если зал оборудуется не полностью АУП, а только локально в одном месте защищается бак этот?
timofeyprof
Цитата(Pirate @ 11.9.2020, 19:19) *
Добрый день! Подскажите, в отдельномстоящем 1-этажном здании котельной допускается в зале котельной (на газу) предусматривать помещение операторской или из операторской должен быть свой выход наружу? Согласно п. 6.1.40 СП 4 вроде как можно. СП 1 тоже не запрещается эвакуацию через зал.
Также в зале котельной есть бак с дизельным топливом, который служит аварийным. Согласно СП 4 место установки бака должно защищаться АУП, например, порошком, модульным. В этом случае можно эвакуироваться через зал, если зал оборудуется не полностью АУП, а только локально в одном месте защищается бак этот?

если котельная не 100 м в длину (условно), то длина эвакуационного пути (табл. 29 СП 1.13130.2009) скорее всего позволяет сделать один эвакуационный выход из котельного зала. хотя, как правило, вспомогательные помещения для персонала размещают как можно ближе к эвакуационного выходу.
Pirate
Цитата(timofeyprof @ 12.9.2020, 8:09) *
если котельная не 100 м в длину (условно), то длина эвакуационного пути (табл. 29 СП 1.13130.2009) скорее всего позволяет сделать один эвакуационный выход из котельного зала. хотя, как правило, вспомогательные помещения для персонала размещают как можно ближе к эвакуационного выходу.

Расстояние небольшое, но разве можно эвакуироваться через помещение, в котором сработала система АУП "порошок"?
ИОВ
Можно - см. раздел 9 в СП 5 вообще и в частности это :
Цитата
9.4.3 Установка должна обеспечивать задержку выпуска порошка на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения ...
Pirate
Спасибо!