Добрый день.
Вентилятор VL60-35/31.2D подключен к ПЧ с выходом 3х220В.
Как влияет на характеристики вентилятора, способ соединения обмоток электродвигателя (звезда/треугольник)?
Сейчас электродвигатель соединен в звезду. Ток не превышает, обороты развивает.
tiptop
Цитата(Neowise @ 26.9.2020, 15:38) *
Сейчас электродвигатель соединен в звезду.

У этого электродвигателя обмотки на 220?
Neowise
Обмотки можно соединить в звезду или в треугольник 380/220

tiptop
Цитата(Neowise @ 26.9.2020, 15:38) *
Вентилятор VL60-35/31.2D подключен к ПЧ с выходом 3х220В.
Как влияет на характеристики вентилятора, способ соединения обмоток электродвигателя (звезда/треугольник)?

По логике должно влиять как понижение питающего напряжения до 58% от номинального: момент, который сможет развить электродвигатель, будет значительно ниже номинальной величины.
Neowise
Получается, что если момента достаточно, то не влияет.
инж323
Цитата(Neowise @ 26.9.2020, 15:38) *
Добрый день.
Вентилятор VL60-35/31.2D подключен к ПЧ с выходом 3х220В.
Как влияет на характеристики вентилятора, способ соединения обмоток электродвигателя (звезда/треугольник)?
Сейчас электродвигатель соединен в звезду. Ток не превышает, обороты развивает.

на диаграмме вентилятора слева стоит шкала мощности двигла, которая д.б. не менее требуемой по шкале в вашей конкретно рабочей точки самого вентилятора. И хоть 100 киловатный движок подключайте присоединив его обмотки хоть "трапецией", но что б не меньше того из таблички получалось. Можно и лошадь туда впрячь с редуктором, но принцип тот же самый- дабы лошадь развивала нужную мощность при нужных оборотах.
а сколь квт на валу при разных подключениях обмоток двигла вы должны знать лучше всех.
Аспект
Цитата(Neowise @ 26.9.2020, 18:15) *
Обмотки можно соединить в звезду или в треугольник 380/220


Фазные обмотки двигателя рассчитаны на 220В. Если в сети три фазы 380 В, обмотки соединяют звездой, так как 380в / 1,73 = 220В, где 1,73 - корень из трех. То есть обмотки фазные все равно работают под напряжением 220В. Если в сети три фазы по 220В, обмотки соединяют треугольником и обмотки вновь работают под напряжением 220В. Мощность, частота вращения остаются неизменными, а ток при подключении в обмоток треугольником по сравнению с подключением звездой вырастает на величину 1,73 ( корень из трех).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Neowise @ 26.9.2020, 19:03) *
Получается, что если момента достаточно, то не влияет.

Может сильнее греться.

Аналогичная тема: Двигатель 660/380 подключен на 380 звездой
Neowise
Ток небольшой, примерно 2 А , предельный для звезды 3,35 А.
kosmos440o
Цитата(Neowise @ 26.9.2020, 15:38) *
обороты развивает.

Какие Ваши доказательства?
poludenny
А в чем проблема обмотки включить в треугольник 220В, как и положено?