makar.42
helpsmilie.gif УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.
kosmos440o
Схему навряд ли найдёте, это же не телик. Похоже на ввод питания, после фильтрации что-то сгорело, дальше ключ на обновлённой 34063 или что там сейчас. У меня типа такой старой валялось, приводилось рассматривать. Вангую, что предохранительные резисторы или термопредохранители. Получше нельзя сфотать? Или похуже, чтоб вообще в тумане всё плавало, хоть бы поржали над "cjrrig"ой
makar.42
фото делал на телефон,вот еще
wild
Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках.
Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит.
makar.42
пытаюсь ремонтировать по мере сил ,потому как в деревне на все новое нет денег ,а спонсорам по барабану ,подари ,поставили галочку и в депутаты,а если сломалось крайних нет.так что любой помощи буду рад .в пришлом году мультизону электролюкс также ремонтировал ,спецы с форума холодильщиков помогли советом .
kosmos440o
Цитата(makar.42 @ 27.9.2020, 6:14) *
фото делал на телефон,вот еще

Надо фокус на сгоревшее место сделать. Может, автовспышку включить, если китайфон. Но мутное облако похоже на предохранитель.

Цитата(wild @ 27.9.2020, 14:20) *
Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках.
Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит.

Для промышленности нет специализированных свистоперделок. А так, на них проще, дешевле, и не надо тестировать программу на отсутствие косяков, на своём объекте. У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то?
makar.42
про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива rolleyes.gif тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете .
kosmos440o
Цитата(makar.42 @ 27.9.2020, 22:12) *
про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива rolleyes.gif тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете .

про сертификацию это я не Вам. Надо понять, почему сгорел контроллер. Если проблемы по питанию, там типа воздушная линия или что и на входе трансформатор, желательно поставить защиту. УЗИП. Или может импульсный блок питания удастся поставить, в них встроены фильтры. На худой конец конденсатор на 0.22 мкФ 250V class X2 по питанию после трансформатора.
wild
Цитата(kosmos440o @ 27.9.2020, 22:51) *
У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то?

Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов.

А у Вас?
kosmos440o
Цитата(wild @ 28.9.2020, 20:47) *
Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов.

А у Вас?

Свежо предание, да верится с трудом. В большинстве случаев пишет талантливый самоучка в дедлайне за еду абы как, а потом его отлавливают всем коллективом и пытаются избить. Тем более, что стоит описанная Вами процедура как сбитый боинг. Что для мелких, и тем более стандартных систем неприемлемо по экономическим причинам. Да и стоимость пром. ПЛК бывает дороже всей установки. Стоимость замены также непомерно высока, что осложняется поиском той самой программы.
А нам это не нужно. Стандартные программы, чего их отлаживать? Всё уже отлажено на сотнях установок. Но у меня, например, сертифицировано на МЭК 16131-2. Слышали про такое?
kossn93
Цитата(makar.42 @ 26.9.2020, 23:00) *
helpsmilie.gif УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
Варистор, термисторы, конденсаторы, диод, защитный диод. Дальше схема ключа, не должна пострадать. Походу подали 220)))
makar.42
спасибо всем !помощь было очень кстати ,все починили осталось залить прошивку и сконфигурировать .спасибо!!!