1Новичок1
Добрый день. Возникла проблема. В зимний период (tнар.-39) в помещение подается приточный воздух tпр=+33, количество L=780 м3/ч. Тепловыделения в помещении 5кв, а теплопотери 3,3 кВт.
1)Какой будет температура в помещнии?
2) В помещении должна быть температура в диапазаоне 18-22. Я так понимаю такой температуры не будет, так как воздух подается с температурой +33 и еще в добавок тепловыделения. Как добиться температуры 18-22 ? Добавить кондиционер с зимним комплектом или вытяжной вентилятор ?
3) Приточная установка уже стоит.
v-david
а не проще не подавать +33?
1Новичок1
Цитата(v-david @ 29.9.2020, 16:45) *
а не проще не подавать +33?


Было бы проще конечно, но установка уже стоит и работает.
Skaramush
Установка работает только на это помещение? Что за помещение? Есть ли люди?

1Новичок1
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 17:02) *
Установка работает только на это помещение? Что за помещение? Есть ли люди?


Установка работает на 4 помещения. В данном помещение находятся блоки питания, ИБП, сервеная это. Людей нет
Skaramush
Тогда ЗАЧЕМ ТУДА ПОДАЧА воздуха в режиме воздушного отопления? Это раз.
Что даст вытяжка, если там теплопоступления почти вдвое превышают теплопотери? Два.
Зачем городить кондиционер (если, конечно, нет проблем летом), если достаточно приточно-вытяжной системки на это помещение?
1Новичок1
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 17:12) *
Тогда ЗАЧЕМ ТУДА ПОДАЧА воздуха в режиме воздушного отопления? Это раз.
Что даст вытяжка, если там теплопоступления почти вдвое превышают теплопотери? Два.
Зачем городить кондиционер (если, конечно, нет проблем летом), если достаточно приточно-вытяжной системки на это помещение?


Правильно, это воздушное отопление. Вытяжки нету в помещении.
Получается вытяжка не спасет ?
В помещении есть кондиционер, только он раюотает летом. Может установить зимний комплект и будет подерживать заданую температуру 18-22 ?
Skaramush
Вытяжка не спасёт. Откуда возьмётся воздух, с температурой ниже 18, чтобы нагреваясь снял теплоизбытки?
Можно и зимний комплект, если кондиционер уже есть. Но воздушное отопление - убрать.
1Новичок1
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 17:28) *
Вытяжка не спасёт. Откуда возьмётся воздух, с температурой ниже 18, чтобы нагреваясь снял теплоизбытки?
Можно и зимний комплект, если кондиционер уже есть. Но воздушное отопление - убрать.


Кондиционер снимет теплоизбытки же ? или надо посмотреть какой он мощность и хватит ли для снятия теплоизбытков, правильно ?

Подскажите пожалуйста, как посчитать на сколько повыситься летом темпретаруа при не работающем кондиционере. tпритока+24. L=780/. При тежхе тепловыделениях 5 квт.
ИОВ
Цитата(1Новичок1 @ 29.9.2020, 15:25) *
Правильно, это воздушное отопление. Вытяжки нету в помещении.
Получается вытяжка не спасет ?
В помещении есть кондиционер, только он раюотает летом. Может установить зимний комплект и будет подерживать заданую температуру 18-22 ?

Зачем в помещении воздушное отопление, если в зимний период там теплоизбытки?
Почему нельзя уменьшить/отрегулировать температуру притока после венустановки?
По какой причине не предусмотрена вытяжка? М.б. требуется изб. давление в помещениях? Что за площадка/производство?

Цитата(1Новичок1 @ 29.9.2020, 15:38) *
Подскажите пожалуйста, как посчитать на сколько повыситься летом темпретаруа при не работающем кондиционере. tпритока+24. L=780/. При тежхе тепловыделениях 5 квт.

См. прилож. Ж в СП 60.13330.2016, ф-ла Ж.3
1Новичок1
Цитата(ИОВ @ 29.9.2020, 17:54) *
Зачем в помещении воздушное отопление, если в зимний период там теплоизбытки?
Почему нельзя уменьшить/отрегулировать температуру притока после венустановки?
По какой причине не предусмотрена вытяжка? М.б. требуется изб. давление в помещениях? Что за площадка/производство?


См. прилож. Ж в СП 60.13330.2016, ф-ла Ж.3


Спасибо. Порядка 39 градусов будет.

Помещение находится на НПЗ. Видимо расход воздуха посчитали по кратности, раз там оборудование ИБП и др. то сделали воздушное отолпение.
Раньше в помещение небыло столько тепловыделений, со временем оборудование добавлялось.
Каким образом уменьшить температуру притока после вентустановки? Отдельно установить канальный вентилятор и воздуховод врезать уже в сущ. систему (чтобы смешивался подогретый и холодный воздух). Так можно уменьшить температуру будет. или как еще ?
ИОВ
Цитата(1Новичок1 @ 30.9.2020, 6:44) *
Помещение находится на НПЗ. Видимо расход воздуха посчитали по кратности, раз там оборудование ИБП и др. то сделали воздушное отолпение.

Каким образом уменьшить температуру притока после вентустановки?

Тогда не нужно гадать/угадывать, а нужно внимательно ознакомиться с ВСН 21-77, в частности раздел 7. И не будет никаких фантазий по устройству вытяжки

Воздухонагреватель водяной или электрический?
1Новичок1
Цитата(ИОВ @ 30.9.2020, 10:47) *
Тогда не нужно гадать/угадывать, а нужно внимательно ознакомиться с ВСН 21-77, в частности раздел 7. И не будет никаких фантазий по устройству вытяжки

Воздухонагреватель водяной или электрический?


Воздухонагреватель водяной.
Решение вижу два:
1) Установить зимний комплект на кондиционер. чтобы он работал зимой и подерживал заданую температуру.
2) Заглушить воздуховод, установить новую систему в это помещение с новым канальным вентиляторм. Подогрев воздуха либо электрическим ,либо водяным нагревателем.
3) Уменьшить температута приточного воздуха после установки, но я не понимаю как, т.к опыта нету в данной ситуации.
aef98370@eoopy.com
Вариант 2, однозначно. Заставлять воевать системы отопления и охлаждения не нужно.
vadimk
Цитата(1Новичок1 @ 30.9.2020, 8:55) *
Воздухонагреватель водяной.
Решение вижу два:
1) Установить зимний комплект на кондиционер. чтобы он работал зимой и подерживал заданую температуру.
2) Заглушить воздуховод, установить новую систему в это помещение с новым канальным вентиляторм. Подогрев воздуха либо электрическим ,либо водяным нагревателем.
3) Уменьшить температута приточного воздуха после установки, но я не понимаю как, т.к опыта нету в данной ситуации.


Как вариант
После приточки держите температуру, например, 12 градусов для электропомещений с избытками тепла. На остальные электропомещения без избытков тепла поставьте канальный воздухонагреватель - доводчик на ответвлении воздуховода.