Цитата(ViC @ 1.10.2020, 12:30)

А где прочитать об этом для общего развития?
Кроме библии водоснабжения в виде СП/СНиП на наружные сети водоснабжения, нигде нет описания, что должно быть внутри станции водоподготовки.
Я всегда предусматриваю общие коллекторы между ступенями очистки воды.
К нему подключается оборудование, которое всегда имеет резерв (скважины, насосы, фильтры, резервуары, дозаторы, ультрафиолеты и т.д.)
при разрушении или плановой остановке коллектора, всегда есть время на устранение, потому что имеется резервный запас воды=времени в резервуарах (чистой воды, исходной воды и т.д.).
от двух ниток на входе/выходе в/из станции - не отказываемся.
На входе они входят во входной коллектор (к которому подключены емкости исходной воды), на выходе подключаются к выходному коллектору от насосной 2 подъема.
нормативка предписывает резервировать оборудование, по трубопроводам не встречал информации. только расчетное время на исправление аварии.