Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом потерь давления в однотрубной системе? Предположим, что у нас давление в исходной точке 50 кПа, На радиаторном клапане перепад 10 кПа, на радиаторе с краном еще 2 кПа, итого на радиаторе перепад 12 кПа. Так вот как это отразиться на участке до следующего радиатора? Ведь не будет так, что там будет 38 кПа, поскольку на горизонтальной перемычке должно остаться 50 кПа, так как там нету сопротивлений. Как это правильно считать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Вадим48 @ 23.10.2020, 16:13) *
Предположим, что у нас давление в исходной точке 50 кПа, На радиаторном клапане перепад 10 кПа, на радиаторе с краном еще 2 кПа, итого на радиаторе перепад 12 кПа. Так вот как это отразиться на участке до следующего радиатора? Ведь не будет так, что там будет 38 кПа, поскольку на горизонтальной перемычке должно остаться 50 кПа, так как там нету сопротивлений. Как это правильно считать?

Возможно, Вам будет удобнее работать с величиной Kv?
На мой взгляд, это проще для понимания. Но для расчёта системы отопления, наверное, будет слишком грубо...
jota
Если в однотрубке на радиаторном клапане 10 кПа, то система будет мёртвая. Радиатор, вообще сопротивление на порядок ниже и в расчётах не учитывается.
Вадим48
Jota, а сколько должен быть перепад на радиаторном клапане? В идеале он должен быть равен сопротивлению перемычки под ним?
jota
А Вы выйдите на сайт Данфосс и посмотрите характеристики вентилей для однотрубки, заодно посмотрите, там много методической литературы. Лучшие знания те, которые набираешь сам, а не какой-то дядька сказал. smile.gif
Вадим48
Ну, какой-то дядька тоже хороший источник информации... rolleyes.gif
Перепроверил свою схему. Видимо такая цифра получилась потому, что в ветке есть два отдельных радиатора, которые подключены двухтрубкой. Я так понимаю, так делать не рекомендуется.