Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прошу совета Wilo Star-RS 30/6 циркуляционный насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
papa anatoli4
Всем мастерам здравствуйте.
Вопрос такой: Возможно ли найти ротор/якорь , слышал еще название картридж,



двигателя циркуляционного насоса Wilo Star-RS 30/6 ?



Стал подклинивать, т.е. выключил, включаешь , бывает закрутит, бывает нет. Приходиться откручивать болт для спуска воздуха, и отвёрткой помогать.
Сам насос разбирал , чистил.
Но при вращении ротора за крыльчатку есть небольшие, как сказать, шелест, явного стопора нет.
Может кто силен в поиске.
Спасибо.
Kotlovoy
Проверьте конденсатор. Проще всего - заменой.
papa anatoli4
Цитата(Kotlovoy @ 15.11.2020, 9:16) *
Проверьте конденсатор. Проще всего - заменой.

Без замены как еще проверить можно?
Kotlovoy
Измерителем ёмкости. Некоторые мультиметры имеют функцию измерения емкости. Но проще приобрести конденсатор, необязательно точно такой же, для проверки годится 2,2 мкФ, 3 мкФ, 3,3 мкФ, главное - на напряжение не ниже 400В DC или 275В AC.
Что-нибудь вроде этого - https://www.chipdip.ru/catalog/start-capaci...Q&x.347=ynQ
Гризли
Цитата(papa anatoli4 @ 15.11.2020, 7:03) *
Всем мастерам здравствуйте.
Вопрос такой: Возможно ли найти ротор/якорь , слышал еще название картридж,

Стал подклинивать, т.е. выключил, включаешь , бывает закрутит, бывает нет. Приходиться откручивать болт для спуска воздуха, и отвёрткой помогать.
Сам насос разбирал , чистил.
Но при вращении ротора за крыльчатку есть небольшие, как сказать, шелест, явного стопора нет.
Может кто силен в поиске.
Спасибо.

Конденсатор в 99% случаев не при чем. Это износ подшипников ротора, в результате чего ротор начинает подклинивать. При больших оборотак этого противодействия достаточно, чтобы насос не развивал заданных характеристик.

Уже больше 6 лет периодически звоню в представительства ВИЛО, они отвечают, что в запчасти ротор отдельно не поставляется.
Только покупка нового насоса.

(Надеюсь, мой ответ будет актуален всегда)
Neowise
Бывает. что клинит от повышенного перепада давления. Актуально для гортеплосети.
Если износ подшипников, то помогает консистентная смазка. Лучше использовать смазку, которая не смывается водой.
Гризли
Цитата(Neowise @ 5.4.2021, 13:21) *
Бывает. что клинит от повышенного перепада давления. Актуально для гортеплосети.
Если износ подшипников, то помогает консистентная смазка. Лучше использовать смазку, которая не смывается водой.

Не помогает. Её в данные роторы никак не заложить. Он неразборный, подлезть нельзя. Можно просто прокапать моторное масло, но сразу же вымывается горячей водой.
Neowise
Мазал, только не Вило.
Сразу ровно работать стало без посторонних шумов.

Аспект
В доме восемь лет отработал и остановился. Отдали в ремонт, а там просто сменили подшипники.
Расчетный срок службы подшипников составляет 40000 часов при максимальных радиальных и осевых нагрузках.
Neowise
Еще один момент.
Вал насоса должен быть направлен строго горизонтально.
svoroponov
Есть ещё такое понятие как ремонтный комплект- ротор со статором без корпуса . Представительство обязано по запросу этот комплект предоставить. Правда стоит он немного меньше чем сам насос . Ещё можно обратиться в ближайшую сервисную мастерскую по ремонту насосов данной фирмы. Нам часто помогали именно они.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.