Екатерина_9999
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли ставить 2 пожарных гидранта на тупиковую сеть объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода? По СП 8 п.8.4 допустимо, если расстояние до здание не превышает 200 м - в нашем случае расстояние 150 м. Здание 2-этажное, по техусловиям свободный напор составляет 25 м.вод.ст. Вот напор и смущает. На один гидрант его хватит. А на два, вероятно, нет, если я правильно считаю и понимаю?
Александр_Кузнецов
А зачем два гидранта, на подобное здание хватит и одного на 10 л/с (но требуется уточнить по строительному объем и классу ФПО) .
По поводу тупиковой сети, в принципе допустимо, главное чтобы от точки врезки в кольцо до гидранта было не более 200м, но для экспертизы нужно это обосновать (мы в аналогичной ситуации добивались письма от водоканала).
По поводу свободного напора - для работы гидранта достаточно 10м на уровне земли. Если есть сомнение, можно проверить тупик на потери давления, если точка подключения находится на кольце. Но вероятность того, что гидравлика не пройдет, крайне мала, так как минимальный диаметр сети с гидрантами - 100мм. Хотя, в сообщении опять не хватает исходных данных.
Екатерина_9999
Спасибо. Нужно два, потому что по расчетам расход должен составлять 15 л/с - с учетом строительного объема, этажности, назначения здания получается такая цифра. Расстояние 150 м. Пока экспертиза не разрешает ставить два гидранта.
Ferdipendoz
Цитата(Екатерина_9999 @ 18.11.2020, 18:27) *
Пока экспертиза не разрешает ставить два гидранта.

Чем обосновывает?
Serg Ivanov
Цитата(Екатерина_9999 @ 18.11.2020, 16:27) *
Спасибо. Нужно два, потому что по расчетам расход должен составлять 15 л/с - с учетом строительного объема, этажности, назначения здания получается такая цифра. Расстояние 150 м. Пока экспертиза не разрешает ставить два гидранта.

Так и не ставьте их рядом. Пожарные рукава могут быть длиной до 200 м. Один поставьте в колодце на врезке этого тупика в кольцо (гидрант на кольце). Другой на самом тупике.


Цитата(Екатерина_9999 @ 18.11.2020, 14:27) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли ставить 2 пожарных гидранта на тупиковую сеть объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода? По СП 8 п.8.4 допустимо, если расстояние до здание не превышает 200 м - в нашем случае расстояние 150 м. Здание 2-этажное, по техусловиям свободный напор составляет 25 м.вод.ст. Вот напор и смущает. На один гидрант его хватит. А на два, вероятно, нет, если я правильно считаю и понимаю?

Не до здания:
Цитата
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Имеется ввиду линии водопровода.