Euphoria
  30.11.2020, 0:49
  
 
  Дом будет для постоянного проживания. Зимой топим котлом дровами. Когда уезжаем - электрическим котлом. Что предложите добавить, поменять?
 
 
 
 
  Электрокотел выкинуть и в накопитель врезать ТЭН. (на обратке и подаче ЭК лишние краны). У вас судя по всему запланировано, что  на время отъезда ЭК и СО будут отсекаться от накопителя и работать самостоятельно, как по мне это не удобно дергать краны.
Насос отопления переставить на подачу, добавить смесительный узел на отопление.
Расширительный бак и  предохранительный клапан подключить к накопителю.
Подпитку так же врезать в бак, а не перед твердотопливником.
Термометр  на  подаче БКН и отопления убрать и поставить один после накопителя.
БКН врезать до накопителя.
 
 
 
 
  Жесть...
1. Расширительные сосуды переставить на обратку - в подаче, тем более от твердотопливника, долго не проживут...
2. Электрокотел и БКН врезать ДО накопителя - БКН будет существенно быстрее прогреваться, + можно поставить двухтарифный счетчик и в морозные ночи подтапливаться электричеством, лежа в кровати, а не подбрасывая дрова в котел
3. После накопителя сделать смесительный узел и поставить погодозависимую автоматику
4. Есть накопители, совмещенные с БКН или имеющие 2 теплообменника. Один из них можно задействовать на приготовление горячей воды
5. С такой подпиткой чугунному теплообменнику котла песец придет первой же зимой...
6. Мелочи вроде лишних кранов на электрокотле, кучи механических фильтров вместо одного на подпитке и т.д.
 
 
 
 
  Спасибо за комментарии и советы!
 
 
 
  Euphoria
  18.1.2021, 10:45
  
 
  Коллеги, добрый день!
Посмотрите и оцените исправленную схему , пожалуйста. Что скажете?
Вот в виде картинки.
 
 
 
  Euphoria
  31.1.2021, 21:49
  
 
  Посмотрите самый последний вариант пожалуйста!
 
 
 
 
  Цитата(Euphoria @ 31.1.2021, 21:49) 

Посмотрите самый последний вариант пожалуйста!
Приятно, что Вы за основу взяли мою схему.  
 
 Но, наверное, подумали, что в ней есть ошибки?  
 
  
 
 
 
  Цитата(Euphoria @ 30.11.2020, 0:49) 

Дом будет для постоянного проживания. Зимой топим котлом дровами. Когда уезжаем - электрическим котлом.
Тепловая схема "ТТ-ТА-вспомогательный электрокотёл":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
 
  Чуть перефразировал условия для включения-выключения насоса, "разряжающего" ТА:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
  Euphoria
  14.2.2021, 22:10
  
 
  Цитата(tiptop @ 1.2.2021, 12:08) 

Приятно, что Вы за основу взяли мою схему.  
 
 Но, наверное, подумали, что в ней есть ошибки?  

Я честно говоря не поняла, почему всего 2 трубы к буферной емкости. Обычно, это 4 трубы. Можете подсказать, какой именно тип емкости имелся ввиду?
 
 
 
 
 
  Цитата(Euphoria @ 14.2.2021, 22:10) 

Обычно, это 4 трубы.
Да хоть 10! 
У них ведь можно использовать только две трубы?  
 
 
  
 
 
  Euphoria
  15.2.2021, 12:57
  
 
  Цитата(tiptop @ 15.2.2021, 12:30) 

Да хоть 10! 
У них ведь можно использовать только две трубы?  

Вот так я вижу Теплоаккумулятор. А вы какой имеете ввиду?
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.