Euphoria
30.11.2020, 0:49
Дом будет для постоянного проживания. Зимой топим котлом дровами. Когда уезжаем - электрическим котлом. Что предложите добавить, поменять?
Электрокотел выкинуть и в накопитель врезать ТЭН. (на обратке и подаче ЭК лишние краны). У вас судя по всему запланировано, что на время отъезда ЭК и СО будут отсекаться от накопителя и работать самостоятельно, как по мне это не удобно дергать краны.
Насос отопления переставить на подачу, добавить смесительный узел на отопление.
Расширительный бак и предохранительный клапан подключить к накопителю.
Подпитку так же врезать в бак, а не перед твердотопливником.
Термометр на подаче БКН и отопления убрать и поставить один после накопителя.
БКН врезать до накопителя.
Жесть...
1. Расширительные сосуды переставить на обратку - в подаче, тем более от твердотопливника, долго не проживут...
2. Электрокотел и БКН врезать ДО накопителя - БКН будет существенно быстрее прогреваться, + можно поставить двухтарифный счетчик и в морозные ночи подтапливаться электричеством, лежа в кровати, а не подбрасывая дрова в котел
3. После накопителя сделать смесительный узел и поставить погодозависимую автоматику
4. Есть накопители, совмещенные с БКН или имеющие 2 теплообменника. Один из них можно задействовать на приготовление горячей воды
5. С такой подпиткой чугунному теплообменнику котла песец придет первой же зимой...
6. Мелочи вроде лишних кранов на электрокотле, кучи механических фильтров вместо одного на подпитке и т.д.
Спасибо за комментарии и советы!
Euphoria
18.1.2021, 10:45
Коллеги, добрый день!
Посмотрите и оцените исправленную схему , пожалуйста. Что скажете?
Вот в виде картинки.
Euphoria
31.1.2021, 21:49
Посмотрите самый последний вариант пожалуйста!
Цитата(Euphoria @ 31.1.2021, 21:49)

Посмотрите самый последний вариант пожалуйста!
Приятно, что Вы за основу взяли мою схему.
Но, наверное, подумали, что в ней есть ошибки?
Цитата(Euphoria @ 30.11.2020, 0:49)

Дом будет для постоянного проживания. Зимой топим котлом дровами. Когда уезжаем - электрическим котлом.
Тепловая схема "ТТ-ТА-вспомогательный электрокотёл":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чуть перефразировал условия для включения-выключения насоса, "разряжающего" ТА:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Euphoria
14.2.2021, 22:10
Цитата(tiptop @ 1.2.2021, 12:08)

Приятно, что Вы за основу взяли мою схему.
Но, наверное, подумали, что в ней есть ошибки?

Я честно говоря не поняла, почему всего 2 трубы к буферной емкости. Обычно, это 4 трубы. Можете подсказать, какой именно тип емкости имелся ввиду?
Цитата(Euphoria @ 14.2.2021, 22:10)

Обычно, это 4 трубы.
Да хоть 10!
У них ведь можно использовать только две трубы?
Euphoria
15.2.2021, 12:57
Цитата(tiptop @ 15.2.2021, 12:30)

Да хоть 10!
У них ведь можно использовать только две трубы?

Вот так я вижу Теплоаккумулятор. А вы какой имеете ввиду?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.