Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопительные приборы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Student)
Добрый вечер.
Я знаю что по СП 60 есть минимальная длина отопительного периода, а максимальные есть?
За ранее спасибо.
lovial
Есть. Устанавливает производитель из условий гидравлики и транспортировки со складированием.
Student)
Цитата(lovial @ 5.2.2021, 22:44) *
Есть. Устанавливает производитель из условий гидравлики и транспортировки со складированием.

Спасибо большое.
инж323
давно мелькала циферка в 58 секций для М140-АО и самолично такое видел. Понятно, что двухсторонне присоединение и сборка шла на объекте, ибо заводская поставка отечественных радиаторов шла по 7 секций из вопроса по ТБ- какой вес можно поднимать сотруднику. Ну и возить удобно, достаточно компактны. До сих пор в памяти, что в стандартный кузов ЗИЛ130 влазит только 52 семерки. И рессоры не выгибает и не выше борта, что при торможении или повороте не вылетят на дорогу. Да и 58 секций то собрать- длина ключа радиаторного большая и скручивает его самого еще и поймать момент, что "вот, достаточно уже" крутить весьма не просто. А "промажешь" с усилием, то опять эту бандуру тягай и крути и снова прессуй(отдельно от всей системы и вообще ОП), морока вобщем.Да и мест то собственно, где так востребована установка одного ОП с такой мощностью очень мало и другие есть еще ОП, компактней и большой мощности.
Комплектуемые сразу на заводе(неразборные батареи радиаторов), вот у них лишь транспортировка влияет, а так понятно что лишь гидравлика конкретных моделей приборов.
инж323
Цитата(lovial @ 8.2.2021, 0:05) *

арбония как раз "неразборная" и поставкой пойдет в том ассортименте по колву секций, как закажешь из специка проекта. Только пробки на торцах можно сменить на объекте.

На старой квартире ставил себе "остатки" с объекта, так уплотнения обычных окон от строителей снятое( полосы вспененного полиэтилена белого полосками нарезанного меж притворами) с балконной двери при вывешивании белья на лоджии не стали ставить обратно и всю зиму не собрались уплотнить, ибо необходимости не было. И с дырявой той столяркой стало под +25(вместо 0.7 метрового комфорта поставили 13 секций н=0.5) в комнате biggrin.gif
Student)
Спасибо всем большое.
Но меня интересует есть ли в сп пункт который гласит что Если окно шириной 2 метра то и прибор должен быть максимум 2 метра. Я знаю что в сп 60 есть минимальная длина прибора в зависимости от назначения здания, 50 и 70% от ширины окна.
инж323
Цитата(Student) @ 8.2.2021, 15:01) *
Спасибо всем большое.
Но меня интересует есть ли в сп пункт который гласит что Если окно шириной 2 метра то и прибор должен быть максимум 2 метра. Я знаю что в сп 60 есть минимальная длина прибора в зависимости от назначения здания, 50 и 70% от ширины окна.

А вам СП запрещают читать самостоятельно или держат вас вне доступа к нему? Есть в СП про совпадение осей ОП и оконного проема, есть для типовушек насчет 150 мм от оконного проема для стояка и размещении ОП в пределах краев оконного проема.Вы сами готовы читать СП и обдумывать пункты требований и норм, не перепечатывая чьи то измышления насчет этого?
ИОВ
СП 73.13330.2016
Цитата
6.4.6 При установке отопительного прибора под окном его край со стороны стояка не должен выходить за пределы оконного проема. При этом совмещение вертикальных осей симметрии отопительных приборов и оконных проемов необязательно.
Student)
Цитата(инж323 @ 8.2.2021, 19:55) *
А вам СП запрещают читать самостоятельно или держат вас вне доступа к нему? Есть в СП про совпадение осей ОП и оконного проема, есть для типовушек насчет 150 мм от оконного проема для стояка и размещении ОП в пределах краев оконного проема.Вы сами готовы читать СП и обдумывать пункты требований и норм, не перепечатывая чьи то измышления насчет этого?

Спасибо за Ваш интеллектуальный ответ, читать и писать умеем.

Цитата(ИОВ @ 8.2.2021, 21:19) *
СП 73.13330.2016


Спасибо Вам большое.

Вопрос закрыт.